为何是四个电流互感器
hepercy
hepercy Lv.2
2007年02月11日 21:25:18
来自于变压器
只看楼主

变压器二次侧,低压总开关处为何选四个电流互感器?不明白.请指教.

变压器二次侧,低压总开关处为何选四个电流互感器?不明白.请指教.
免费打赏
首席技术官
2007年02月11日 22:54:25
2楼
有一个通常在A相上
用于其他需要采集电流的装置
回复
lijiefu18
2007年02月12日 03:19:04
3楼
按二次原理来定,一般3个用来测量,A,B,C相电流;一个用来保护,零序保护
回复
ccc678
2007年02月12日 07:46:04
4楼
一个是电容柜的取样CT..............................
回复
欢快的
2007年02月12日 08:13:22
5楼
由于测量和保护用互感器最好分开,所以这个电流互感器:
1)作为相与地短路的零序保护;应该叫做零序电流互感器.
2)作为二次控制电流源;
3)用于电容器柜上电流信号的采集.
4)其他非测量用电流互感器
回复
chym0822
2007年02月16日 20:18:35
6楼
其实这都是按照现场需求来确定的,一般来说,计量、差动、过流、速断各用一组,但由于保护灵敏度问题,没有速断保护的也可以只用3组;但如果都用还要设置母差,则还需要加装电流互感器或者。速断过流共用一组互感器。
回复
lhjun150212
2007年02月17日 15:14:10
7楼
因为计量用互感器和测量用电流互感器精度不一样,所以分开,低压电容补偿无功信号取样也有用3个互感器的比如带分相补偿的控制器,所以低压总开关处也有用6个电流互感器的。
回复
ampereliu
2007年02月17日 19:17:59
8楼
有道理
回复
ljlhbljlhb
2007年02月18日 00:41:58
9楼
完全赞成3楼的说法,但是不知道是否零线母排上也有互感器,如果不是在零线上的话,则一定是电流取样互感器.
回复
shenxint
2007年02月18日 00:51:38
10楼

同意
回复
lhjun150212
2007年02月18日 11:07:57
11楼
目前低压框架断路器一般本身都自带有多种保护,并自带采样电路,不需另外加互感器,所以第四个互感器是用于无功信号取样。
回复

相关推荐

APP内打开