水源热泵机组,供,回水温温差2--2.5度
chenlianying01
2007年02月11日 20:26:25
来自于中央空调
只看楼主

有一个工程:问题是这样的,水源热泵机组,供,回水温温差2--2.5度,一般供回水温差为5度,一楼作为商场,冬天室温为18度,相比较2,3楼作为商场就很暖和了可达22度多,一楼售货员感觉18度有点冷.就以上原因我也分析了下:因为1.空调循环泵太快,也就是泵的选型不合理.2回风量不够,造成热量散不出去.3,末端空调器的选型或制作有问题,造成散热面积不足4送风口的个数少 5,水管路有短路 6,甲方超市大门口朝西北方向,门口有4台风幕机,有个条形皮帘 7,一楼超市中间有一自动扶梯,本身热空气密度小,热空气走向是建筑的上部,造成1.2.3.楼温度的差异.

有一个工程:问题是这样的,水源热泵机组,供,回水温温差2--2.5度,一般供回水温差为5度,一楼作为商场,冬天室温为18度,相比较2,3楼作为商场就很暖和了可达22度多,一楼售货员感觉18度有点冷.就以上原因我也分析了下:因为1.空调循环泵太快,也就是泵的选型不合理.2回风量不够,造成热量散不出去.3,末端空调器的选型或制作有问题,造成散热面积不足4送风口的个数少 5,水管路有短路 6,甲方超市大门口朝西北方向,门口有4台风幕机,有个条形皮帘 7,一楼超市中间有一自动扶梯,本身热空气密度小,热空气走向是建筑的上部,造成1.2.3.楼温度的差异.
不知道各位同行就本问题还有什么高招没有,帮我也分析下,解决温差小的问题?????
chenlianying01
2007年02月11日 20:31:08
2楼
工程图片
回复
niyk
2007年02月12日 14:15:56
3楼
1.检查1层供水水温是否太低,2.把2楼的供水流量减小;3.做好1层保温工作
回复
yalibiao
2007年02月15日 14:47:16
4楼
应当是新风加大的问题
回复
gooddisc
2007年02月22日 01:59:57
5楼
设备选型不一定有问题,可能是在设计的时候考虑不周,没看绿现场的建筑结构特点,是热量跑2楼去了。
回复