关于混凝土模板侧压力计算的问题
he-wei
he-wei Lv.6
2012年08月27日 17:21:31
来自于建筑施工
只看楼主

新浇混凝土侧压力计算,规范中给了两个公式,取小值,得到一个F。但是对于梁,一般都两个侧模,是不是一面就是F/2,或者是F呢?对于独立柱还四面侧模呢,那每一面都是F/4吗?希望前辈、高手指教。

新浇混凝土侧压力计算,规范中给了两个公式,取小值,得到一个F。但是对于梁,一般都两个侧模,是不是一面就是F/2,或者是F呢?对于独立柱还四面侧模呢,那每一面都是F/4吗?希望前辈、高手指教。
免费打赏
子寓
2012年09月02日 05:47:33
12楼
计算一边就行了。
回复
lvyilvyi
2012年09月03日 10:50:09
13楼
侧摸板的强度计算要考虑:
1、振捣混凝土时的荷载
2、新浇筑混凝土对侧面摸板的压力
这些荷载在平面四个方向都是一样大的,所以不能分。
回复
安仔010
2015年09月17日 15:26:51
14楼
单位是平米的 这个不用去平分了吧