向各位请教个问题,车间安了几个送风机,甲方说工厂环境不好,想在送风机上加过滤器。不知道有没有这种做法?
向各位请教个问题,车间安了几个送风机,甲方说工厂环境不好,想在送风机上加过滤器。不知道有没有这种做法?
2楼
估计不行,风机风速很大,过滤器受不了。除非风管做得很大。
可以在进风口加过滤网。
回复
3楼
1 能,加一个过滤器段,但风阻力加大,风量受影响。还要有空间
回复
4楼
风压够是可以的。最好核算一下,风机偏离工作点太多,电机容易烧毁!
回复
5楼
厂房按装空间应没问题,可以装。但过滤器要放大,对风机的影响尽量降到最小就可以。
回复
6楼
过滤器是否耐得了风压,这是一个考虑的问题,另外,过滤器必须经常拆下来清扫,否则阻力太大,风过不去了。
回复
7楼
可以,但首先要考虑风机的风压是否够,同时要考虑空气的介质,如过滤一般灰尘,可以选用空调器中使用的过滤网,拆洗问题很简单,在制作过程中作成插板式的结构即可.
回复