求助——普通湿式喷淋改造为预作用系统
guang05060031
2012年08月27日 09:06:59
只看楼主

目前,公司有一套普通的闭式湿式喷淋系统,投入使用两年半,基本运行正常。但最近半年内出现过两次喷头自爆的事故,导致领导非常不满意。由于车间生产设备比较昂贵,领导考虑将此喷淋系统改为预作用系统。根据我的经验系统改造是没有问题的,但毕竟接触消防的时间还是比较短,希望各位大虾能够凭借丰富的经验给予指导。 请各位大虾指教是否可以进行改造?改造后是否必须到当地消防部门再次进行报验?或者还需要其他什么手续?

2012年08月27日 10:49:04
2楼
当然可以改造,但是得重新出图设计--报审报验收。
先联系设计院吧,从头再来
回复
dq119
2012年08月27日 15:14:52
3楼
1、先看该车间是否属于可设预作用系统的场所。
2、喷头要用上喷以便泄水,如果不怕冻的话也可用下喷。
3、改预作用阀。
4、火灾报警修改联动
回复
guang05060031
2012年08月27日 16:58:18
4楼
这样我就知道该怎么进行了。非常感谢!
回复
guang05060031
2012年08月27日 17:04:17
5楼
我们的厂房是洁净厂房,上喷下喷都有,而且符合使用预作用系统的条件,所以我认为也是可以改造的。具体细节还是找设计院吧,毕竟咱没这资质啊,呵呵。
同样非常感谢你的提醒和回复!谢谢!
回复