一空调系统,采用电磁两通阀控制风机盘管温度,在供回水总管上没有装压差旁通;但是其主机采用多个模块可以逐步卸载,甚至关机,请问这种情况下是否一定要加压差旁通!并且在局部有部分三通阀门的情况下,局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢
一空调系统,采用电磁两通阀控制风机盘管温度,在供回水总管上没有装压差旁通;但是其主机采用多个模块可以逐步卸载,甚至关机,请问这种情况下是否一定要加压差旁通!并且在局部有部分三通阀门的情况下,局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢
2楼
还是要加旁通,水量是无级增减的,难道主机也能无级卸载?
如果每个风盘采用三通阀,主管就不用了
回复
3楼
顶一个
回复
4楼
顶!
回复
5楼
还是加一个,这样对机组是种保护!!!!!!!!!!!
回复
6楼
(局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢 ?)
应该是可以的,最好装在末端.
回复
7楼
系统如果较小,少量的电动三通阀可起到旁通的作用,如果系统较大,还是在主干管上设旁通较好。
设不设旁通和主机没什么关系,只是水泵是定流量就要考虑。
回复
8楼
同意二楼意见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
要考虑到主机和水泵的保护,应该在主管上加旁通。
回复