N线与PE线的接法!!
feiyun2001
feiyun2001 Lv.2
2007年02月09日 15:33:51
只看楼主

现在设计中,一般都用三相五线制,对于设备,N线与PE线接法有什么不同吗?

现在设计中,一般都用三相五线制,对于设备,N线与PE线接法有什么不同吗?
免费打赏
qzwhw
2007年02月24日 15:58:14
12楼

有道理!支持!!
回复
yy_61
2007年02月24日 18:26:38
13楼
三相五线制是TN-S系统,N线是零线,PE线是接地,正常情况下PE线是没有电流的
回复
yy_61
2007年02月24日 18:29:35
14楼
PE线是接大地网的吧
回复
mrfrogxxh
2007年02月24日 21:32:33
15楼
总结一下:
N线是中性线,PE是保护线,PEN是中性线和保护线合一。
有三种大的接地方式:TN,TT,IT
其中TN分TN-C,TN-S,TN-C-S。
回复
onepercentage2006
2007年02月25日 10:28:55
16楼
是需要看接地系统的,系统之间也是有差别的
回复
yufujiang010
2007年02月25日 11:26:43
17楼
N线是工作零线,PE线是保护接地线,两者区分是工作有电流流通过,后者工作是没有电流通过,一般将设备的金属外壳及正常情况下不带电的金属构架与PE线连接。
回复
kennyhuayu
2007年02月25日 12:22:38
18楼
回答真有些乱.

对于电机类负载,N线没有用,可空起、不接,PE线接外壳.
回复
mzz4033
2007年02月25日 14:17:20
19楼
那N线有没有电流通过,比如零序电流什么的
回复
wusukai
2007年02月25日 16:05:57
20楼
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
回复
海叶
2007年02月25日 19:30:06
21楼
pe线是保护接地线,接设备外壳。
回复