现在设计中,一般都用三相五线制,对于设备,N线与PE线接法有什么不同吗?
现在设计中,一般都用三相五线制,对于设备,N线与PE线接法有什么不同吗?
2楼
N线接负载、PE线接外壳……
回复
3楼
三相五线制是TN-S系统,N线是零线,PE线是接地,正常情况下PE线是没有电流的,各设备间互不干扰.即使N线断线,也不会影响保护作用.
回复
4楼
N线是零线,PE线是地线,N接变压器的中型点,PE接变压器及用电设备的外壳。
回复
5楼
最后一句有异议,PE线也是由变压器中性点接地后引出.
回复
6楼
同意5楼说法.但是零线和地线的概念不如直接转换成中性线和保护线好,这样不容易引起歧义!
回复
7楼
在不同的系统中,接线方式是不一样的。要分别对待。
回复
8楼
PE线是接大地网的吧
回复
9楼
五种接地系统
回复
10楼
需要说明一下,“三相五线制”的说法不正确,这个话题已经讨论过,你可以搜索一下。
回复
11楼
同意5楼说法.但是零线和地线的概念不如直接转换成中性线和保护线好,这样不容易引起歧义