N线与PE线的接法!!
feiyun2001
feiyun2001 Lv.2
2007年02月09日 15:33:51
只看楼主

现在设计中,一般都用三相五线制,对于设备,N线与PE线接法有什么不同吗?

现在设计中,一般都用三相五线制,对于设备,N线与PE线接法有什么不同吗?
免费打赏
sheshi38du
2007年02月09日 15:41:13
2楼
N线接负载、PE线接外壳……
回复
du-fengjun34
2007年02月09日 16:00:03
3楼
三相五线制是TN-S系统,N线是零线,PE线是接地,正常情况下PE线是没有电流的,各设备间互不干扰.即使N线断线,也不会影响保护作用.
回复
爱芳的日子
2007年02月09日 18:51:31
4楼
N线是零线,PE线是地线,N接变压器的中型点,PE接变压器及用电设备的外壳。
回复
ccc678
2007年02月10日 08:20:26
5楼

最后一句有异议,PE线也是由变压器中性点接地后引出.
回复
dreamboat
2007年02月10日 09:44:40
6楼
同意5楼说法.但是零线和地线的概念不如直接转换成中性线和保护线好,这样不容易引起歧义!
回复
爱芳的日子
2007年02月21日 17:52:55
7楼
在不同的系统中,接线方式是不一样的。要分别对待。
回复
lixuf1
2007年02月21日 18:04:08
8楼
PE线是接大地网的吧
回复
lliubei
2007年02月22日 12:23:21
9楼
五种接地系统
回复
lhjun150212
2007年02月22日 21:35:14
10楼
需要说明一下,“三相五线制”的说法不正确,这个话题已经讨论过,你可以搜索一下。
回复
sryks
2007年02月24日 11:37:28
11楼

同意5楼说法.但是零线和地线的概念不如直接转换成中性线和保护线好,这样不容易引起歧义
回复