N线与PE线的接法!!
feiyun2001
feiyun2001 Lv.2
2007年02月09日 15:33:51
只看楼主

现在设计中,一般都用三相五线制,对于设备,N线与PE线接法有什么不同吗?

现在设计中,一般都用三相五线制,对于设备,N线与PE线接法有什么不同吗?
免费打赏
chl619
2007年02月26日 08:34:15
22楼
现在机床设备大多是四个接线孔,我们怎么用TN-S系统给它配电。
回复
zsyndq
2007年02月26日 11:36:30
23楼
那我想问一句:如果是PEN线,当负荷严重不平衡时,不是PE线也带电了吗? 这样如果保护装置出问题的话,不是很危险?
回复
wzhzyx
2007年02月26日 12:06:00
24楼
n线为零线 而PE线为地线 起到当零线断时的保护作用
回复
whc_0663
2007年02月26日 16:34:12
25楼
为什么老是要把N线叫做零线呢?混淆了
N线是中性线,PE是保护线,PEN是保护中性线(俗称零线,PEN线才叫零线)
回复
sieandwang
2007年02月26日 17:43:56
26楼
N线和PE线不能对调使用,N线有乘载电流,起工作使用,PE线只有漏电时才乘载电流,起保护作用。
回复
zzj198110@co163
2007年02月27日 10:19:15
27楼
N线是零线,PE线是地线,N接变压器的中型点,PE接变压器及用电设备的外壳。
我同意
回复
kxykkkxx
2007年02月27日 11:37:08
28楼
N线是零线,PE线是地线,N接变压器的中型点,PE接变压器及用电设备的外壳。
回复
lantian9510
2007年02月27日 16:42:28
29楼
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
回复
zge-2006
2007年02月27日 20:28:25
30楼
N线全称为PEN线,与变压器中性点相连。PE线与接地相连,与接地体相连,接变压器及用电设备的外壳。
正常情况下PE线不带电,发生异常情况PEN线断开,设备带电威胁人身安全,则通过PE线流入大地,起到保护作用。
回复
geda2005
2007年02月27日 21:20:03
31楼
在三相四线系统中,也就是有N线时,如果负载为非线形设备,比方说日光灯 节能等 电脑,空调什么的,会产生大量的三次谐波。由于三次谐波是零序谐波,矢量方向都向N线
在这种情况下 会造成N线承受的电流非常大,如果N线选细了,非常容易烧毁N线。
所以设计时一定要注意。
解决这个问题可以安装三次谐波滤波装置。


回复

相关推荐

APP内打开