9900KW高压电机需装设什么保护?
slik
slik Lv.3
2012年08月26日 23:06:55
只看楼主

请问各位,9900KW的高压电机一般都需装设什么保护,过流速断的整定时间大家一般都在多少,谢谢!

请问各位,9900KW的高压电机一般都需装设什么保护,过流速断的整定时间大家一般都在多少,谢谢!
免费打赏
yaoguizhong213
2012年08月29日 16:18:22
2楼
所有电机保护有要求的都要。因为容量太大。
差动、速断、过流、负序、过负荷、接地、温度、轴承温度、轴承振动。过流的整定要躲过启动电流,如果重载启动,启动电流大而且时间长。
回复
slik
2012年08月30日 22:06:32
3楼
差动是纵差还是横差?有什么区别吗,负序就是所谓的逆功率保护吗? 过流那么时限如何整定和考量呢? 谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开