请教:低温库和预冷共用1台制冷机组,该如何配机组?
zjzhileng
zjzhileng Lv.4
2012年08月26日 19:59:49
来自于制冷技术
只看楼主

为省投资,预冷和低温库共用一套制冷机组,如何配机组?预冷蒸发温度是—15度,需冷量120KW;低温蒸发温度是—28度,需冷量160KW,2个系统需同时工作的,诚望大师给方案,万谢!

为省投资,预冷和低温库共用一套制冷机组,如何配机组?预冷蒸发温度是—15度,需冷量120KW;低温蒸发温度是—28度,需冷量160KW,2个系统需同时工作的,诚望大师给方案,万谢!
免费打赏
hejie2535
2012年08月28日 11:35:38
2楼
按以往的制作经验能通过电路控制分开进行制冷,利用电磁阀实行。
回复
xuxpmidea
2012年08月30日 08:28:38
3楼

应该可以的,只是控制上作改动。
回复
bszlzzl
2012年08月31日 10:38:51
4楼
可以的。详细可咨询
回复
zhuly163
2012年08月31日 20:32:04
5楼
背压电磁阀
回复
zjzhileng
2012年08月31日 21:20:07
6楼
能否在论坛提出详细方案吗?好让同行们共享知识
回复
qingchu8210
2012年08月31日 21:27:45
7楼
这个很简单 你要选好用什么压缩机;直接做成一套多吸气机组就可以了。
回复
wybbyw
2012年09月03日 09:45:20
8楼
我还是建议不要这样做,因为这么你的 冷库工程运行起来很不经济的。
回复
zjzhileng
2012年09月16日 12:49:07
9楼
感谢论坛上各位的经验之谈。关于此问题,本人经过再三思考,同时参考各位建议,特别是“WYBBYW"坛友的建议,决定对预冷和低温如需同时工作时不采用同一台制冷机组供冷(氨系统),理论上而言,两个不同温度的蒸发回路中只用1台制冷机组供冷,压缩机的吸入压力是和较低的蒸发压力相对应的,对预冷温度的制冷循环回路也采用低温库的蒸发温度,虽然可以节省蒸发面积,但要多配大制冷机组方可满足制冷量的需求,所以,此种方案是不经济的,不利采用和实际运行的。
回复
zwp111111
2012年09月16日 20:02:15
10楼
可以用两台以上压缩机并联,两个不同蒸发温度分成两路吸气分别回到两台压缩机的吸气,压缩机排气、油分、油冷、冷凝器、储液器共用一套,经济器每台压缩机分别一个。单独使用或一起使用都没有问题。
回复
gxqccp918
2012年09月20日 23:16:28
11楼
请问你这个并联和两台独立机组对应两个冷库有啥区别啊。
做并联机组是为了什么?
回复

相关推荐

APP内打开