人防地下室通风排烟施工图,包括地下车库防排烟系统,消防电梯合用前室正压送风。本人做通风设计不长,经验尚浅,请多多指点,不胜感谢!

人防地下室通风排烟施工图,包括地下车库防排烟系统,消防电梯合用前室正压送风。本人做通风设计不长,经验尚浅,请多多指点,不胜感谢!
929e080b85a483a53258.rar
2.8 MB
立即下载
免费打赏
toplhc
2007年02月09日 11:49:16
2楼
看到这个图的第一感觉就是“惨烈”,我刚做了一个十一个防火分区的地下室惨烈程度都不及你这个图,因为有十个防护单元。核6级常6级二等人员掩蔽所,怎么会有两种呢?要是能见到人防图就不错了

首先你这个图最明显的一个问题就是标高,施工图这个不能漏,最起码也要骗骗审图的贴梁底什么的,但是强、弱电房的进风百页标高容易漏,还没做完吧?

排烟风机的入口处不能漏排烟防火阀,补风系统70度防火阀宜取消,以免误关而影响补风

我把车位图层给关了,不知道你这个风口的布置基于什么原则,有的明显的小支管是没有必要接出来的,调试太麻烦

加压风口应明确类型,不能这样统称,譬如多叶送风口等
回复
toplhc
2007年02月09日 11:56:29
3楼
看来也是结构不让穿洞?

还有一些比这个布管还复杂的,建议出剖面
回复
7731lxd
2007年02月09日 13:12:27
4楼
多谢斑竹指点!!人防由设计院设计,现在还没有图纸,等收到再上传。
有几点不太明白,还请斑竹点明:
1、核6级常6级二等人员掩蔽所,怎么会有两种。
是指那两种?
2、不知道你这个风口的布置基于什么原则,有的明显的小支管是没有必要接出来的,调试太麻烦。
因本人经验不足,通风排烟管布置存在哪些问题?
另排烟防火阀已设置在集气之后,风机入口可以省去把?楼梯间是否也需要加压送风?
还请赐教?
回复
toplhc
2007年02月09日 14:29:48
5楼
1,要么是核6级,要么是常6级

2,没什么硬性的规定,但是像我截图中的情况应尽量避免,没有必要

3,规范明文规定,排烟风机入口应设排烟防火阀

4,防烟楼梯间也需要正压送风

5,刚才忘了说你有些风管边线离墙太近或者压在墙线上了
回复
7731lxd
2007年02月09日 15:18:54
6楼
根据《防空地下室设计手册》212页:12.防空地下室当室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。
图纸楼梯间标高为-8.70,所以可以不设置防烟楼梯间把?即楼梯间不必增设加压送风。
回复
toplhc
2007年02月09日 15:58:15
7楼


至于你这个是不是防烟楼梯间,问建筑
回复
7731lxd
2007年02月09日 16:53:33
8楼
多谢斑竹!!