大侠们给小弟审审图 第一次做通风排烟工程 望多多执教改了一下名字,【现场照片】图纸评审--通风排烟工程,具体先下载69楼.作者已经重新上传

大侠们给小弟审审图 第一次做通风排烟工程 望多多执教
改了一下名字,【现场照片】图纸评审--通风排烟工程,具体先下载69楼.作者已经重新上传
5692623c8a0ae1edbc65.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
80教育
2005年11月17日 15:35:30
2楼
沙发!
小兄弟不要着急!大家很快就来了!
我正看着呢!
回复
cjr721
2005年11月17日 16:13:11
3楼
太感谢了
回复
guolei12344
2005年11月17日 16:21:48
4楼

呵呵,我没排烟的知识,只能负责给你顶了,版块的人很热心的啊。
回复
zhengxufeng
2005年11月17日 16:38:08
5楼
马上答复
回复
cjr721
2005年11月18日 09:00:37
6楼
谢谢了 有顶的就好
回复
gaolegao
2005年11月18日 09:18:12
7楼
hao
回复
toplhc
2005年11月18日 09:46:50
8楼
既然看到了就说两句,看得出楼主做事情还是蛮人认真的

1、正压送风机无需防火调节阀

2、水力计算的目的就是平衡风量,没有必要每个风口都设调节阀

3、补风机不是新风机,出口也应设软接

4、大样的目的是说清楚问题,下次最好附带设计说明,另看到你的弯头不是很爽

回复
zhaoguangbin
2005年11月18日 09:53:14
9楼
T(Y)P-B1-2为什么排到人防的扩散室?这是不允许的
回复
zhaoguangbin
2005年11月18日 09:55:09
10楼
S-B1-2送风兼补风系统不需选用新风机组,更不用冷却
回复
zhaoguangbin
2005年11月18日 09:59:09
11楼
送风和排风的风量要小于排烟和补风量,应分别标出;
应明确换气次数