关于热电厂废水利用来给百万平米区域供热的探讨!
lijing163.net
2007年02月09日 08:50:40
来自于热泵工程
只看楼主

我们要利用热电厂的废热来利用离心机提升后的热水来给小区供暖,欢迎同僚多提宝贵意见.蒸发器侧进水:30度,水温要求降到22度.水温要保持恒定(比较困难)冷凝器出水约:60度总制热量约:35MW费水水量大约为6000M3/H注:该项目为建设部在热电厂推广节能项目,还请各位多多建议,尤其是系统运行管理方面.给住宅区供热水,如果温度损失大的话,就可用辅助加热.具体地说:原理:将废热变为低品热水进入离心机的蒸发器侧,经过压缩机提升后出热水.

我们要利用热电厂的废热来利用离心机提升后的热水来给小区供暖,欢迎同僚多提宝贵意见.
蒸发器侧进水:30度,水温要求降到22度.水温要保持恒定(比较困难)
冷凝器出水约:60度
总制热量约:35MW
费水水量大约为6000M3/H

注:该项目为建设部在热电厂推广节能项目,还请各位多多建议,尤其是系统运行管理方面.

给住宅区供热水,如果温度损失大的话,就可用辅助加热.
具体地说:原理:将废热变为低品热水进入离心机的蒸发器侧,经过压缩机提升后出热水.
但进水温差要恒定,如果用流量来调整的话会给冷凝器出的热水温度变化太快,从而影响供热.

另,我看了一下压焓图,如果出60度的热水的话,那么R134A的压力近20KG,压缩机能受了吗?

由于本项目马上要招标了,很多技术不太适合公布,希望可以在投标结束后一起分享.
感谢关注!

1172902463924.JPG

g-qyg123
2007年02月14日 16:50:53
2楼
可以使用推广,是比较节能和经济的

回复
wtzsg
2007年02月27日 21:26:55
3楼
能否介绍的再详细一些,比如热电厂配置,机组型号,哪个地区,采暖形式等
回复
zzb771120
2007年03月03日 09:05:46
4楼
你好,我是大学教师,也作热泵工程,看了你说的情况,本人判断你说的百万项目很容易做。如需要帮忙,请电话联系15936268982。
回复
lijing163.net
2007年03月03日 14:04:40
5楼
感谢关注!
重要的是系统运行比较麻烦!
离心机运行很简单,唯一麻烦的是两侧的都可能发生负荷变化,而作为机组应该兼顾热水侧还是低品热水侧呢?
回复
lijing163.net
2007年03月03日 14:19:17
6楼
对于机组而言,蒸发器\冷凝器可以加厚筒体,但压缩机内部的压力有点太高了,我都比较怀疑??????
回复
lijing163.net
2007年03月03日 14:22:03
7楼
建设部在全国推广应用热泵,而国内真正懂热泵技术的有多少呢?完全依赖国外.
大型的项目甚至我们国内的合资企业也很难搞清真正的技术.
回复
lijing163.net
2007年03月03日 14:42:27
8楼
这个系统可以接受变流量系统的.
希望个位朋友多多来搞啊!
回复
zz_6
2007年03月05日 11:07:19
9楼
对于楼主提到的供热方法没有问题,和利用地热尾水的原理是一样的,只是在输配管网上可能要能耗大些,希望和你交流!
QQ:168659378
回复
liudeqi
2007年03月05日 11:07:48
10楼
你好,我主要做热回收的,做过一些余热回收,我也考虑过电厂的余热回收,而且有比较合适的机组,但是开始应用有些难度,城市扩大到电厂周围,就是需要有热用户,低温供热输送距离不能太远,还有就是和电厂的结合,如果供热他们也可以考虑改造机组,那就要考虑整体经济效益了。希望可以一起交流QQ:450896035,邮箱:liudeqi@ sohu.com
回复
lijing163.net
2007年03月06日 13:13:16
11楼
如果定蒸发器侧的温度的话,并保证冷凝器的出水温度,怎么来控制系统呢?
假设低品热水21度,出水60度恒定,机组会有很大的麻烦吗?制冷剂的循环会受影响吗?
回复