关于热电厂废水利用来给百万平米区域供热的探讨!
lijing163.net
2007年02月09日 08:50:40
来自于热泵工程
只看楼主

我们要利用热电厂的废热来利用离心机提升后的热水来给小区供暖,欢迎同僚多提宝贵意见.蒸发器侧进水:30度,水温要求降到22度.水温要保持恒定(比较困难)冷凝器出水约:60度总制热量约:35MW费水水量大约为6000M3/H注:该项目为建设部在热电厂推广节能项目,还请各位多多建议,尤其是系统运行管理方面.给住宅区供热水,如果温度损失大的话,就可用辅助加热.具体地说:原理:将废热变为低品热水进入离心机的蒸发器侧,经过压缩机提升后出热水.

我们要利用热电厂的废热来利用离心机提升后的热水来给小区供暖,欢迎同僚多提宝贵意见.
蒸发器侧进水:30度,水温要求降到22度.水温要保持恒定(比较困难)
冷凝器出水约:60度
总制热量约:35MW
费水水量大约为6000M3/H

注:该项目为建设部在热电厂推广节能项目,还请各位多多建议,尤其是系统运行管理方面.

给住宅区供热水,如果温度损失大的话,就可用辅助加热.
具体地说:原理:将废热变为低品热水进入离心机的蒸发器侧,经过压缩机提升后出热水.
但进水温差要恒定,如果用流量来调整的话会给冷凝器出的热水温度变化太快,从而影响供热.

另,我看了一下压焓图,如果出60度的热水的话,那么R134A的压力近20KG,压缩机能受了吗?

由于本项目马上要招标了,很多技术不太适合公布,希望可以在投标结束后一起分享.
感谢关注!

1172902463924.JPG

lijing163.net
2007年03月06日 13:14:49
12楼
回答10楼的那位先生.
是回收热量,而不是热回收,两概念啊!
回复
liudeqi
2007年03月12日 10:07:39
13楼
回收热量和热回收您怎么区别,我作的高温烟气热回收应用,工业余热利用 和地热尾水加水源热泵(高、中、低型)的应用都是把不可利用的热量给利用起来了。没有感觉到区别。希望交流一下呀
回复
lijing163.net
2007年03月12日 12:01:54
14楼
原理差不多,特定的温度可能可以,如果工况点变化可能会引起蒸发压力和冷凝压力的保护,机组无法正常实现热泵使用要求.甚至COP大大降低同时对压缩机也没有好处,您看呢?
回复
liudeqi
2007年03月14日 10:31:40
15楼
您是 主要做热泵设备设计的吗,希望可以多交流。我原来做热泵,了解一些热泵设备,现在有高温热泵 中温热泵 可组合比较多,我做时分梯度利用。效果还可以 热泵基本在高效率工作。您作空气源热泵吗,想请教您
回复
pre225164
2007年03月17日 21:32:18
16楼
进水温度30度导致压缩机压力过高是肯定的!必须控制在25度以下,22度最为理想,这个问题好解决!先将30度水进入混水池,根据30度水进水量计算下降到22度需要取出多少热量,由另一台水源热泵机组投入相应冷量就行了!需要帮忙请与南通长江春风地源热泵科技有限公司13706274213丁先生联系.
回复
liudeqi
2007年03月19日 11:06:55
17楼
现在有高温机组 可以解决 温度限制了 ,应用面扩展了。
回复
csrudkwp
2007年03月23日 19:20:24
18楼


人家要求是把水温提升到60度,你先把水温降下去再升上去不是很浪费?想想办法如何把蒸发压力降下去.
回复
csrudkwp
2007年03月23日 20:04:19
19楼
蒸发器侧进水:30度,水温要求降到22度.水温要保持恒定(比较困难)
冷凝器出水约:60度
总制热量约:35MW
费水水量大约为6000M3/H

总制热量35MW指的是什么?
Q=cm(t2-t1)=4.187*6000/3.6*(30-22)=55826KW=5.5万KW,是这个吗?
回复
ylf925
2007年03月27日 19:56:05
20楼
这样的项目有几个关键点:
1、适用的热泵机组;我们有一款机器完全针对余热回收设计的;你说的工况是这款机组的标准工况;效率为5.8;
2、输送泵耗的问题,定性和定量都做过这样大型项目;
3、系统设计,是单热源还是多热源;经济性比较;
4、水质处理,直接式系统和间接式系统的技术、经济比较;
5、热泵机组的部分负荷效率问题;
6、供热调节的问题,质调节、量调节;
7、供热循环水水泵泵耗的节能问题;
我们做过几个类似的大型项目,上面的问题都有较深的研究;
楼主可以和我联系:msn:bjhqxy@hotmail.com
回复
peng1214.-
2007年04月07日 08:44:47
21楼
2006年,大庆市北源热力公司,实现采用热泵技术大面积集中供暖。
采用的是大庆炼化公司30度的工业循环水,流量6000立方米/时,设计供热面积180万平方米。
06年当年实现供热面积56万平方米。
经过一个采暖期的运行,效果良好。

我有幸参加 楼主可以和我联系: QQ-285546619
邮箱:suncaipeng2004@yahoo.com.cn
回复

相关推荐