保護用CT一次電流與10%典線倍數的選擇
peterli168
peterli168 Lv.6
2012年08月26日 11:31:27
来自于继电保护
只看楼主

如題,如變比300/5,10P10,所保護回路的短路電流不可大于300x10=3000A,否則,影響准確度,可能引起誤動,但短路電電流通常都大於20K啊,如何解決此問題,請高手指點,謝謝!

如題,如變比300/5,10P10,所保護回路的短路電流不可大于300x10=3000A,否則,影響准確度,可能引起誤動,但短路電電流通常都大於20K啊,如何解決此問題,請高手指點,謝謝!
feiniao0003
2012年09月01日 17:08:10
2楼
坐等,高手解答
回复
electricity
2023年12月26日 17:28:06
3楼

中压系统,尽管饱和,但二次输出还是变大,保护可以动作,所以中压保护CT的选择比较特殊,300X10大于速断值一倍也可以动作