探测器动作后直接作用于卷帘控制器动作,还是探测器把信号送至消防控制室,由火灾报警控制器给卷帘控制箱信号控制其动作?
探测器动作后直接作用于卷帘控制器动作,还是探测器把信号送至消防控制室,由火灾报警控制器给卷帘控制箱信号控制其动作?
2楼
1.火灾初始阶段感烟探测器把信号送至消防控制室,由火灾报警控制器发出控制信号至卷帘控制箱使卷帘下降至距地1。8米处。
2.火灾中期阶段感温探测器把信号送至消防控制室,由火灾报警控制器发出控制信号至卷帘控制箱使卷帘下降到底
回复
3楼
烟半降
温全降
别忘了监控眷帘故障
回复
4楼
探测器把信号送至消防控制室,由火灾报警控制器给卷帘控制箱信号控制其动作
作为放火分区分隔用的防火卷帘一步降
疏散走道上的防火卷帘二步降
回复
5楼
详见《火灾自动报警系统设计规范》6.3.8条
回复
6楼
后者啊,控制箱或设有联动主机的控制模块
回复
7楼
探测器把信号送至消防控制室,由火灾报警控制器给卷帘控制箱信号控制其动作
并反馈信号回控制中心。
回复
8楼
作为放火分区分隔用的防火卷帘一步降
疏散走道上的防火卷帘二步降
《火灾自动报警系统设计规范》6.3.8条
回复