通缝。。
kunpeng0555
Lv.2
2007年02月08日 15:01:41
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
砌体中,上下皮块材搭接长度小于多少算通缝?
砌体中,上下皮块材搭接长度小于多少算通缝?
免费打赏
wxymale
2007年02月08日 15:14:45
2楼
3cm
回复
iamzhzht2004
2007年02月08日 19:57:40
3楼
应该是2.5公分
回复
glian.c
2007年02月08日 20:20:51
4楼
正确。。
回复
li_yuange
2007年02月09日 08:29:06
5楼
对于工程来说,其实3和2.5没有太大区别,
回复
sundanchenjun
2007年02月09日 10:24:20
6楼
我建议大家看看94版的规范,我记得上面写的清楚的很。
回复
pydyc
2007年02月09日 11:26:12
7楼
其实我们要注意内通缝的问题,其内通缝不能大于6公分。
回复
antiwindy2005
2007年02月09日 13:21:53
8楼
不光是通缝的问题,还要注意游丁走缝,这是个比较常见的质量问题!!
回复
iamzhzht2004
2007年02月09日 13:39:53
9楼
但是测评不一样
回复
古今
2007年02月10日 00:55:47
10楼
走砖搭接小于6CM,丁砖小于2.5cm,且连续发生在上下三皮外的叫通缝,即验收规范中说到的组砌不当。