请问穿越一般隔墙的套管可否用PVC管制作?另:如果冷却水管不镀锌的话,内防腐怎么做?
请问穿越一般隔墙的套管可否用PVC管制作?
另:如果冷却水管不镀锌的话,内防腐怎么做?
2楼
可以的啊,一般情况下是用钢套管或者是镀锌铁皮套管制作的.如果你的冷却水管不镀锌.那么你可能要加一个加药机了.,这种情况会很少出现的.现在的工程都要求用镀锌钢管做的,实在不行做二次镀锌也要做的啊
回复
3楼
谢谢楼上的。。。
冷却水管甲方由于费用原因,已经否决了镀锌的方法(设计也没要求),现在我们只做外防腐,内防腐不做了。。。
回复
4楼
呵呵
好多工程都是内防腐不做
糊弄人
回复
5楼
这个问题我好像说过
再说一下
穿越隔墙的套管 理论上讲是不承重的 所以 用铁皮都行
另的问题 提得很好 关注~~~~~~
不过 冷却水是要加水处理的 好像不用防腐
回复
6楼
支持小兵的说法,过墙套管用PVC管是没有问题的。
回复
7楼
刚在专家热线被人鄙视 55
终于有人支持我了 嘎嘎
说正事
我查了一下 我们做的冷却水的确有水处理 电子水处理仪
能除藻 除锈 软化什么的
但总不开
锈得还是相当严重
水都是红色的
另 用无缝 根本没法做内防腐!
回复
8楼
是啊,上一个采冷季用完后,下一个采冷季启用的时候肯定锈得一塌糊涂。。。
我们这项目是残联的项目,用的是社会捐款,对资金控制的很牢。。。如果每个政府项目都这样控制资金的话,每年可以腾出现在N倍的教育投入了。。。
回复