公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
2楼
这是施工方设计的。
楼上前辈如何得出此结论???
望详示
回复
3楼
同意不够的观点!
回复
4楼
呵呵,施工方设计?你是甲方?
回复
5楼
只是个相关人员。。。。我
我做生产技术的。。。。
回复
6楼
85KW用电设备,380V电压的话,电流是170A,100开关我想是不够用
回复
7楼
不够,用150A
回复
8楼
中央空调属于设备这块,好像不能带漏电保护?电流的计算看是否为三相单相然后逐一计算,以最高的项设备的电流乘以2.5加上其他的电流和
回复
9楼
很明显的不够吗!
回复
10楼
很明显的不够吗!中央空调不能用漏电开关.100A你考虑空调的启动电流了吗?你应根据你可能用的最大负荷来计算.
回复
11楼
不够,即使按照季节来排除部分负荷的同时使用也不够!!
100A你考虑空调的启动电流了吗?你应根据你可能用的最大负荷来计算.
还是考虑大一些的好,以免造成不必要的麻烦.
回复