板柱结构 的步骤对吗
lion7922
lion7922 Lv.4
2007年02月08日 10:50:40
来自于PKPM
只看楼主

有作过板柱结构的没我做一地下室 由于净高的要求 我选者了板柱结构 在定义结构体系时 是按框架还是框剪 我觉得是按框剪 我的计算步骤不知道对不望指点:1,建模 柱与柱用100X100的需梁相连,楼梯间用实梁连接,板厚按跨度的1/30取的。2.SATWE计算 定义板为弹性板6 3.复杂楼板有限元计算 计算后发现 板底筋的布置不是短跨配筋大而是长跨大 布筋方向是选的短跨 4.柱帽的布置 板的冲切你们的富余取得大不 是计算小于1就可以?

有作过板柱结构的没
我做一地下室 由于净高的要求 我选者了板柱结构 在定义结构体系时 是按框架还是框剪 我觉得是按框剪
我的计算步骤不知道对不望指点:
1,建模 柱与柱用100X100的需梁相连,楼梯间用实梁连接,板厚按跨度的1/30取的。
2.SATWE计算 定义板为弹性板6
3.复杂楼板有限元计算 计算后发现 板底筋的布置不是短跨配筋大而是长跨大 布筋方向是选的短跨
4.柱帽的布置 板的冲切你们的富余取得大不 是计算小于1就可以?
免费打赏
789163263
2007年02月08日 13:58:38
2楼
不知道对不,提个建议,地下室计算时定义为板柱结构,上部定义为框架结构分别计算!
回复
lion7922
2007年02月08日 14:45:10
3楼
谢谢 ,可是SATWE及PMCAD里面没有板柱-剪力墙这个结构体系的选项。TAT里面到是有,感觉TAT不怎么好用,而且用TAT计算还不能用虚梁代替,板柱结构在地震作用下按等代平面框架分析时,其等代梁的宽度宜采用垂直于等代平面框架方向柱距的50%。用TAT多麻烦啊 。
回复

相关推荐