百思不得其解:热控电缆为什么这样分层敷设?
sunkiss163
sunkiss163 Lv.2
2007年02月07日 21:23:02
只看楼主

我们敷设电缆时一直参照总公司作业指导书,有一个问题百思不得其解,内容是这样的:根据电气施工规范要求,多层电缆放置顺序自上而下布置应为:高压动力电缆、低压动力电缆、强信号控制电缆、弱信号电缆;而热控施工规范要求,多层电缆放置顺序自上而下布置为:计算机电缆、屏蔽电缆、控制电缆、低压动力电缆,故电气动力电缆不得与热控电缆使用同一敷设路线。电气电缆放置的顺序比较容易理解,也可以找到相应的规范规程,但热控电缆放置的顺序就难以理解了,希望论坛上的高手不吝赐教,相互讨论一下如何?

我们敷设电缆时一直参照总公司作业指导书,有一个问题百思不得其解,内容是这样的:根据电气施工规范要求,多层电缆放置顺序自上而下布置应为:高压动力电缆、低压动力电缆、强信号控制电缆、弱信号电缆;而热控施工规范要求,多层电缆放置顺序自上而下布置为:计算机电缆、屏蔽电缆、控制电缆、低压动力电缆,故电气动力电缆不得与热控电缆使用同一敷设路线。电气电缆放置的顺序比较容易理解,也可以找到相应的规范规程,但热控电缆放置的顺序就难以理解了,希望论坛上的高手不吝赐教,相互讨论一下如何?
免费打赏
ares_rambo
2007年02月09日 08:46:12
2楼
电压等级高的在最底下!
你们公司的电气规程,你可能理解错了,他说的是施工顺序,高压电缆先敷设!
回复
sunkiss163
2007年02月09日 18:32:49
3楼

你可能还不知道我这边的施工环境,我们现在所施工的是2台600MW的火力发电厂,单台机组的电缆数量约1万条,长度大约1200千米,所配电室的电缆桥架特别多,大部分为2~6层。其施工顺序与电压等级是没有关系的,因为它们是分层敷设的,如果将动力电缆放在最下一层,因高压电缆发热量高,当线路短路时,容易着火,这样就会引起上层控制及信号电缆着火,无法将着火区域的开关退出,将会引起更大的事故,所以高压电缆必须放在最上层。你认为呢?
回复
ares_rambo
2007年02月09日 19:56:28
4楼

你可看看图籍《35kV及以下电缆敷设》,高压在下!

在电缆夹层中的敷设,也是此原则!

难道设计院的图纸上没画吗?

回复
sunkiss163
2007年02月09日 20:27:46
5楼
设计院的图纸只有通道图,没有截面图。
回复
ares_rambo
2007年02月09日 20:52:49
6楼


你这个逻辑是错误的,低压电缆多,且载流量大,发热才大呢!

不信,看《35kV及以下电缆敷设》吧!
回复

相关推荐

APP内打开