手术室专门用的空调热泵电源问题。
alian226
alian226 Lv.7
2007年02月07日 20:55:51
只看楼主

我们这个项目手术室设置在第五层,共16间,总共有10台空气处理机组,其中冷热源由两台风冷热泵供应,我想请教的是这些组合式空气处理机组和冷热源需要双回路供电吗?依据在哪里?设计单位图纸上只有组合式空气处理机组是双回路供电,但是冷热源没有,个人看法不太合理,如果手术正在进行中,冷热源突然断了,是否会影响手术?

我们这个项目手术室设置在第五层,共16间,总共有10台空气处理机组,其中冷热源由两台风冷热泵供应,我想请教的是这些组合式空气处理机组和冷热源需要双回路供电吗?依据在哪里?设计单位图纸上只有组合式空气处理机组是双回路供电,但是冷热源没有,个人看法不太合理,如果手术正在进行中,冷热源突然断了,是否会影响手术?
免费打赏
kairuijianzhu
2007年02月08日 11:31:30
2楼
你所说的这些负荷属于一级负荷中的特别重要的负荷。规范中有明确的技术措施,不但要两路单独电源供电,还要加设UPS(一般手术室)供10分钟临时用电,主要是为柴油发电机组启动提供预留时间。地下层还应设柴油发电机组。这样设备供电可靠,病人的生命才能够得到可靠保证。
回复
alian226
2007年02月11日 11:39:55
3楼
手术室都有双回路,地下室还有柴油发电机组,还想请教一问题,什么是浪涌保护器?