关于建筑内走道设置排烟的问题?
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2007年02月07日 18:44:38
来自于通风排烟
只看楼主

规范规定多层建筑中,长度大于20.0m的内走道应设置排烟设施;只要开窗面积符合规范要求,就可以不设置机械排烟设施.而高层规范中,无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。应设置机械排烟设施,请问对多层建筑中是否有60米这个限度?

规范规定多层建筑中,长度大于20.0m的内走道应设置排烟设施;只要开窗面积符合规范要求,就可以不设置机械排烟设施.
而高层规范中,无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。应设置机械排烟设施,请问对多层建筑中是否有60米这个限度?
免费打赏
hhbox
2007年02月07日 20:18:30
2楼
一般我这审查基本是按排烟窗是否满足自然排烟开窗面积及最不利点不超过30米来作为是否做机械排烟依据,具体看当地消防部门意见,供您参考吧!
回复
bobrich
2007年02月07日 20:34:32
3楼
看新建筑防火规范啊!
回复
qwer2050
2007年02月07日 20:40:55
4楼
规范上好象没有明说,其实我的意思是:如果多层建筑中,长度大于20米的内走道只要开窗面积符合要求就可以无限地延长啊,比如说70米,100米甚至更长的内走道,只要其两端开窗面积之和不小于走道面积的2%就可以不设置机械排烟啊?
回复
txt2000
2009年05月12日 21:32:20
5楼
我觉得楼上说的不对,虽然开窗面积满足了,如果违背这条:"自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m"。也不行。但是在高层建筑防火设计规范上对自然排烟口的水平距离却没有要求,貌似只要自然排烟口超过60米时才用机械排烟