民规14。7。6。3中规定,在电源突然中断后,有招致重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。心脏手术室应属于此范畴之内,同时,手术事内规范中也明确规定要做局部等电位联结,在参照《等电位联结安装》中胸腔手术室局部等电位联结示例时,图中的LEB箱有和建筑物钢筋进行联结。我不明白:IT系统为不接地系统,为什么做局部等电位联结时又要和建筑物的钢筋进行联结呢?请高手予以解答,先谢了!

民规14。7。6。2007年02月07日 18:54:54
2楼

IT系统是无N线,与PE无关!

接地与TN系统同!
回复
xwy
2007年02月07日 20:44:33
3楼
浅谈医院电气设计中的接地系统
 
论文上传:moonlight 论文作者:许兰香 您是本文第1370位读者


摘要: 由于医院电气设计中不允许采用TN-C系统,根据医院建筑内部房间功能的不同,可采用TN-S接地系统或IT接地系统;对于电击危险性大的手术室,还应采用局部等电位措施。

关键词: TN-S系统 IT系统 局部等电位联结 微电击



--------------------------------------------------------------------------------

  现代医疗科学技术的发展,使越来越多的医疗电气设备和医用电子仪器大量应用于医院的临床诊断和治疗,比如:ECT、CT、核磁共振等。随着技术和新设备的引进,在医院电气设计中,需注意的问题很多,而电气接地问题是医院电气安全的可靠保证。

1 接地系统的选用

  医院的医疗场所和与其关联的场所内不允许采用TN-C接地系统,因为这种系统正常工作时的PEN线上要流过不平衡电流或单相负荷电流,此电流在PEN线上会产生电压降,从而使医疗电气设备外壳也带对地电压。此外,TN-C系统还会给医疗电气设备带来电磁干扰,采用TN-S可避免这些问题。而在手术室局部范围内应采用IT系统。

2 TN-S系统在医疗建筑中的应用

  《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(下称《民规》)之14.7.6.4条规定“凡需设置保护接地的医疗设备,如低压系统已是TN型式,则应采用TN-S系统供电”,并在与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)上装设漏电电流动作保护装置。凡导电外壳的高度在2.50m以下的医疗电气设备,不论固定式或手握式,都应装设漏电保护器(称RCD)。用于短路和过载的过流保护电器不宜采用熔断器,而应采用低压断路器。

3 手术室的特殊要求

  一般电击情况下,带电导体与人体皮肤接触,仅有很少部分通过心脏,所以通过人体总电流不超过30μA,就不会因发生心室纤颤而导致死亡。如果电流直接全部通过心脏,电流超过50μA就有心室纤颤的危险而导致死亡。IEC标准规定:医疗设备允许通过患者心脏的漏电电流正常状态为10μA以下,单一故障状态为50μA以下,相应地手术室内电位正常时为10mV,单一故障状态为50mV。所以对特殊的医疗设备不宜采用漏电电流动作保护,而应采取防止微电击的保护措施。
  《规定》14.6.7.3规定,在电流突然中断后,在有可能导致重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。该供电方式应设一台专用隔离变压器,在隔离变压器的次级引出IT系统的电源,以防止产生接地故障电流。将IT系统引入手术室、急救室,在房间内设一配电箱,箱内设一套漏电检测装置(绝缘监视装置),当单相接地故障时(一般当系统绝缘水平低于0.5MΩ时)发出故障报警。由于发生单相接地故障时,故障电流仅为医疗场所内一小段线路的微量对地电容、电流,引起该场所内不同部分的电位差很小。可在确保病人安全的前提下不切断电源,继续进行手术。

4 作局部等电位联结

  为防止微电击应采取等电位接地方式,并使用Ⅱ类电气设备(即采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备)。防微电击等电位联结,应包括室内给水管,金属窗框,病床的金属框架及患者可能在2.5m内直接或间接触及到的各部分金属部件。用于上述部件进行等电位联结的保护线阻值,应使上述金属导体相互间的电位差小于10mV。可在房间墙上设置等电位联结箱,箱内的等电位联结板与等电位联结干线相连接。IT系统内的局部等电位联结不应与TN系统的PE线有任何通路联结,具体可采用如下方法:在结构板上做绝缘层,然后在上面做细石混凝土垫层,内按100m×100m铺设Φ4钢筋钢形成均压网,均压网对角线两处用Φ12镀锌圆钢,在距地30cm作转接盒,再用BVR-25的铜导线接到局部等电位联结端子板,均压网垫层内不应敷设TN系统的任何金属管线。

参考文献:

[1]王厚余.医院电气设计的安全性[J].建筑电气,1993,(4).

江西电力职业技术学院学报


我看了上面的文章后我真不明白LEB是否要和建筑物钢筋进行联结,请各位指教,谢谢!
回复
xwy
2007年02月07日 23:10:01
4楼
现在我碰到的情况是:一个DSA室(听说是做心脏手术的),有一套心血管造影设备及系统控制柜,设备供应商提供的资料是要单独从医院的低压配电室采用放射式供电引来,采用TN-S系统,我想在设备室单独设置一个配电柜给此设备用,手术室的其他设备(如照明及辅助医疗设备)单独做一个配电箱放在控制室内的控制台边,电源也从医院低压配电室采用放射式供电引来,除手术室内的照明及控制室内的其他电气设备采用TN-S系统外,医疗设备从上述TN-S系统中取一路经隔离变压器(转变成IT系统)且设置漏电检测装置后向各单相医疗设备供电,请问这样行吗?在做局部等电位连接的时候,等电位联结板除了要和手术室内的各种外露金属设备及隔离变压器进行连接外,是否还要和建筑物钢筋、设备房内的心血管造影设备专用配电柜及控制室内的配电箱内的PE排联结呢,请各位高手给予解答为谢!
回复
ar1118du
2007年02月12日 12:31:49
5楼
TN-S后做成局部IT系统,应该为IT系统做一个绝缘检测.你在IT系统中再做漏电检测装置是IT系统的原意(提高用电不间断)背道而弛.再利用局部等电位降低电位差
回复
ar1118du
2007年02月12日 12:34:40
6楼

作为内部而言,没必要和建筑物的钢筋进行联结,对于内部和外部之间,可以考虑做联结
如果TN-S系统没有做总等电位联结,局部等电位绝对不可以和建筑物的钢筋相连,只要将LEB和电源的PE线联结即可
回复
ar1118du
2007年02月12日 12:42:37
7楼
3楼的这篇文章 不能相信 , 我看过王厚余的书--低压电气装置的设计安装和检验,我认为这篇文章的作者没有领会好王厚余老先生的意思.
参考文献: [1]王厚余.医院电气设计的安全性[J].建筑电气,1993,(4). 至于这个参考文献是怎么讲的要好好查查原件.
回复
swsjy888
2007年02月14日 18:48:54
8楼
医院手术室的接地问题,常常应能关注,手术室内规范中也明确规定要做局部等电位联结,应该与IT系统没有直接茅盾,IT系统指电源系统通过隔离变压器为手术室供电,但变压器本身的铁芯还是要接地的,只不过是变压器的次级绕组与接地部分无电气上的直接联系
回复