一栋办公楼的三相电压不平衡如何调节?,分别为160V,230V,260V。而且三相之间的数值经常性变化,应如何解决?求高手。
一栋办公楼的三相电压不平衡如何调节?,分别为160V,230V,260V。而且三相之间的数值经常性变化,应如何解决?求高手。
2楼
您没有把问题说清楚,是供电电压不平衡还是用电后,负载的影响使电压不平衡,看您的情况是供电的电压不平衡,这个就要看上级的电压了,上级加阻抗后会好一些
回复
3楼
电业部门说变压器出口正常,是楼内负载的影响使电压不平衡
回复
4楼
零线太细、零线接触不良或零线断了!没有其他问题。
回复
5楼
如果是负载这边的问题的话,“地板“先生分析的还是有道理的
回复
6楼
“三相电压不平衡如何调节?,分别为160V,230V,260V”
说明电源过来有毛病,肯定是线路连接或开关触点!
出现一相电压高出正常电压许多,说明N线肯定有断开现象。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-24 16:13 编辑 ]
回复
7楼
零线有故障吧
回复
8楼
可能是断零了,差异太大了
回复
9楼
路过,学习了