[当采用混凝土规范中的6.2.8-1公式和6.2.8-2的公式计算差别很大6.2.8-1 计算177.5按6.2.8-3 计算217该题为---混凝土结构精讲---施岚清----P63 3.1.3题[ 本帖最后由 superjl 于 2012-8-25 10:40 编辑 ]
[当采用混凝土规范中的6.2.8-1公式和6.2.8-2的公式计算差别很大
6.2.8-1 计算177.5
按6.2.8-3 计算217
该题为---混凝土结构精讲---施岚清----P63 3.1.3题
[
本帖最后由 superjl 于 2012-8-25 10:40 编辑 ]
2楼
6.2.8-1公式 普通钢筋
6.2.8-2公式 预应力筋
??????????
回复
3楼
回复
4楼
6.2.8-1 计算177.5
也可按
6.2.8-3 计算217
回复
5楼
我的理解:第一个公式为基于平截面假定的精确公式,应以此为准。这个是完全通过截面平面假定推出来的几何公式。只不过这个公式代入方程的话有时侯要解三次方程,不方便应用,因此有了第二个近似公式。
第二个公式是根据设计截面和界限截面的拉区高度(权且假设一个名词,为受拉侧三角形高度)比值来确定应力。把截面应变图画出来,很明显,当混凝土应变固定(极限应变)后,钢筋的应变并不和拉区高度比成正比,因为两条平截面斜线不平行,所以钢筋侧的两个三角形不是相似三角形,从图上可以看出,当拉区高度小于界限拉区高度时,用该公式计算出来的值肯定是大于第一个公式。当拉区高度大于界限拉区高度时,就与上述相反。所以第二个公式是近似公式。
你所计算出来的值从大小上看符合要求。
我个人认为应以第一个值为准,而且也偏于安全。
以上为我画图对比后的看法,请指正。
回复
6楼
补充一下:
按第二个公式计算:当截面为界限截面的时候,是准确的。当拉区高度越小,误差率越大,但当误差率越大的时候,实际上钢筋的应力绝对值越小,因此对于压区高度的影响也很小。
定性的感觉一下,这个公式对于压区影响(钢筋应力)误差,应是一个先增大,后减小的过程,即中间有个峰值,而你这个比值为0.63,可以说正好是在0.518和0.80的中心地带,正应该处于误差最大地带。你的计算结果相差那么大,可能正是因为如此。
回复
7楼
谢谢你提供的解答,我在看看相关条文,让自己进一步的了解和理解
谢谢楼上的
回复