小区内弱电线路,穿PVC管埋地敷设,每个路径最多3根管子(每管内弱电软导线若干),几十米长,有直角弯,请问用作手孔井吗?没找规范需要做的。图集上最小的手孔井都1M多深,口径是1200X900,要是真做的话是不是小题大做了?

小区内弱电线路,穿PVC管埋地敷设,每个路径最多3根管子(每管内弱电软导线若干),几十米长,有直角弯,请问用作手孔井吗?
没找规范需要做的。图集上最小的手孔井都1M多深,口径是1200X900,要是真做的话是不是小题大做了?
免费打赏
tdqhappy0
2012年08月24日 14:30:18
2楼
不小题大作,作为一个好的设计来说,现在的一点投入,是减少以后更大的投入的基础,你懂的
回复
wbt1198791261
2012年08月24日 14:45:32
3楼
电小二说的不错
回复
liushibo422
2012年08月24日 16:46:18
4楼
如果是老旧小区改造的话大可不必,如果是新建小区的话你再好好考虑一下你的配管,能有预留最好,自然井是要做的,
回复
question
2012年08月25日 10:09:45
5楼
谢谢各位回复,是旧小区改造。

民规20.7 通信配线与管道

12 人(手)孔设计应符合下列要求:
1)人(手)孔位置应设置在地下通信管道的分叉点、引上线缆汇接点、引入各个建筑物通信的引入管道处,以及道路的交叉路口、坡度较大的转折处等;
2)人(手)孔位置宜设置在人行道或人行道旁绿化带上,不得设置在建筑物的主要进出口、货物堆积、低洼积水等处;
3)人(手)孔位置应与燃气管、热力管、电力电缆等延 地下管线的检查井相互错开;
4)地下通信管道人(手)孔间距不宜超过120m,且同一段管道不得有“S”弯;
5)宜在引入管道较长处或拐弯较多的引上管道处,以及在设有室外落地或架空交接箱的地方设置手孔;
6)人(手)孔应防止渗水,其建筑程式应根据地下水位的状况而定;
7)人孔井底部宜为混凝土基础;当遇到松软土壤或地下水位较高时,应在人孔井底部基础下增设砂石、碎石垫层,或采用钢筋混凝土基础;
8)人(手)孔内不应有无关的电力管线穿越;
9)人(手)孔内本期工程线缆敷设不使用的管孔应封堵。
回复
question
2012年08月25日 10:11:55
6楼
规范上规定综合布线等线路也按照上面这条执行。

21.7.8 地下管道、导管及线槽等布线方式的敷设要求和管径与截面利用率,应符合本规范第20.7节的有关规定。
回复
question
2012年08月25日 10:14:33
7楼
参照规范,没说直角弯处要做,只是“引入各个建筑物通信的引入管道处”,不过这又有问题了,有的线路一共才敷设几米长就引入建筑了,也在引入处做?那就太那个啥了。