系统总风量按防烟分区风量的两倍计算所带来的问题
cao_huabin
cao_huabin Lv.2
2007年02月06日 21:16:04
来自于通风排烟
只看楼主

先引用两条大家都很熟悉的规范:<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045—95 (2005年修订版)8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算.

先引用两条大家都很熟悉的规范:
<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045—95 (2005年修订版)
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算.
8.4.8 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。
我们知道,一般来讲一个防烟分区的面积在100~500平方米之间,按照以上前两条规范给出的计算方法每个防烟分区的排烟量在6000~30000之间,如果排烟系统兼顾地下室,这个数值的下限更是有可能低至3000(50平方米面积),一般,我们设计人员的设计步骤都是这样的:先根据面积算好各个防烟分区的排烟量再根据一个系统中最大防烟分区的面积x120m3/h再乘一定的漏风系数(一般是1.2)选择风机,这样风机的风量一般在7200~500x120x1.2=72000之间.
按照以上第三条规范规定,假如一个相对较小的防烟分区发生火灾,而不幸的是这个防烟分区所在的机械排烟系统中又存在较大的防烟分区,那么这个较小的防烟分区的排烟口和排烟支管的风速都将大大超过原设计值(风口不大于10米,风管不大于20米),我们曾经计算过,如果按这个要求让风口排烟的话实际风机的压头可能要求在几千帕左右,但事实这是不可能的,因为根本没有这样的排烟风机:).
我们分析要解决这个问题可能有两个途径:
1 要求一个排烟系统中的每个防烟分区的面积大致接近,这一条对于象办公楼 旅馆等比较中规中矩的建筑来说比较容易达到.但对于象医院这样房间功能繁多,房间面积相差可能很大的建筑物来说,让建筑专业做到这一条简直是不可能的.退一步讲,即便每个防烟分区的面积都一样,那么某个防烟分区着火时实际到达这个防烟分区的风量和风速也是当初计算时的两倍,很容易就超出了规范的规定值,所以建议如果规范确实是想控制风速小于10m/s或20m/s的话那么应该明确告知设计人员风管和风口的速度应考虑风机的风量为单个防烟分区风量的两倍以上所带来的后果。但现在不大好执行之处在于不清楚规范编制人员是不是想把风速控制在20m/s(风口)或40m/s风管以内.:)上海市《建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2006)没有两倍的说法,从这个角度看我觉得似乎更合理.
2 把小的防烟分区中的排烟量和风口 风管的尺寸统一到同一系统中较大的防烟分区的对应参数上来,这一方法理论上可以通过,但实际上,在当前建筑梁底净高越来越底,各专业管线越来越复杂的情况下,将排烟风管向大的看齐(30000排烟量的风管尺寸在1000x400以上)是不现实的.特别是在排烟风管最爱去的走道更是不可能.
免费打赏
7fish
2007年02月07日 22:46:52
12楼
1.选用两倍风量是为了以防万一相邻的防烟分区着火而需同时排烟。
2.当风机运行时的风量和风压是相关的,因为管路阻力增加风压增加时,风量必然降低,风量降低又导致管路阻力降低,最后自然会达到平衡。
回复
zjw1316189
2007年02月08日 10:56:28
13楼
楼主理解规范好像有点误会,120的风量并不是2倍风量的概念,只是所带防烟分区数量不同需要采用不同的风量计算而已。
回复
toplhc
2007年02月08日 12:13:30
14楼


如果一个防烟分区着火,(对每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算),风速就会严重超标,所以我觉得这条是错误的,有一个建筑设计防火规范的宣贯,我提过这个问题,当时讲解人也说这一条有问题;但是如果按120来计算,同样会有新的问题
回复
cao_huabin
2007年02月08日 19:45:44
15楼

当火灾蔓延到两个分区时自然不是两倍的概念,我的问题是指在火灾还没有蔓延开,只有一个防烟分区的风口打开的情况下.
回复
cao_huabin
2007年02月08日 19:52:07
16楼

同时都按120来算的话,就要重新论证排烟量,规范上说60是参照日本的做法的,说明有发达国家的先例,应该还是比较成熟的,焦点就在风机风量的确定方法上,上海市《建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2006)规定500平方米以内的可以按60乘面积算风量,风机风量就是最大防烟分区风量乘一定系数所得.我觉得相对比较合理.不知同行觉得如何.
回复
cao_huabin
2007年02月08日 19:54:53
17楼
如果是按上面提到的上海地方规范操作的话,再适当控制防烟分区的面积(暂且不谈是否可行),应该就可以克服超压的问题。
回复
bobrich
2007年02月09日 00:23:26
18楼

正解!
回复
cao_huabin
2007年02月11日 21:10:00
19楼
受教,"当风机运行时的风量和风压是相关的,因为管路阻力增加风压增加时,风量必然降低,风量降低又导致管路阻力降低,最后自然会达到平衡。"只是达到平衡时的风量是多少,不知道能不能用公式表达出来,好让大家也做到心里有数?
回复
hhbox
2007年02月12日 09:06:36
20楼
以前也回答过同样的问题。排烟系统的设置是为了在火灾初期满足排除烟气,保证人员及时疏散。而现在重点都转移到对规范的个别指标理解的差异上。设计规范规定的是设计值,也就是设计人员设计依据,用于排烟口和排烟风管的设计,而实际过程中出现局部超速是正常的,我举过喷淋的例子,按最大保护面积设计的喷头在实际使用也不可能全开,一个喷头开启时,水泵开启的流量远远超过一个喷头的流量,同样干管及喷头都有超流超压存在,如果规范要明确,应该说在实际运行中不允许出现超流超压,那么现在所有的自喷规范也要修改。为了保证不超压,可以采取一些措施,比如加设传感器及变频器或旁通调节风机的特性曲线。但消防系统平时使用少,所以除了在五星级酒店或高级公建有见到,一般就按规范设计就可以了!
回复
cao_huabin
2007年02月12日 21:29:05
21楼
"但消防系统平时使用少,所以除了在五星级酒店或高级公建有见到,一般就按规范设计就可以了!"可能是我们五星酒店和高级公建做的少,确实很少见到有"加设传感器及变频器或旁通调节风机的特性曲线。"的做法,抱着诚恳的心态请楼上的有时间了给我们补补课哦。算是为我们共同的事业做点贡献吧,不知楼上是否乐意?:)