有关零应力的疑问
tszhouyx
tszhouyx Lv.2
2007年02月06日 14:16:54
只看楼主

本人试算的某工程:框剪结构,平面为规整的矩形---11.3mx35.7m,建筑总高度为55.10m,地下一层(3.90m),地上十八层(4.50+3.30x3+2.9x14),高宽比为4.87。八度抗震,结构计算采用PKPM-SATWE.在本人的多次调整试算中,分析结果《建筑结构的总信息》中有抗倾覆验算一项,总不尽人意,结果如下:抗倾覆验算结果============================================================================

本人试算的某工程:框剪结构,平面为规整的矩形---11.3mx35.7m,建筑总高度为55.10m,地下一层(3.90m),地上十八层(4.50+3.30x3+2.9x14),高宽比为4.87。八度抗震,结构计算采用PKPM-SATWE.
在本人的多次调整试算中,分析结果《建筑结构的总信息》中有抗倾覆验算一项,总不尽人意,结果如下:

抗倾覆验算结果
============================================================================

抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)

X风荷载 2515852.8 28464.7 88.38 0.00
Y风荷载 781762.1 73147.1 10.69 0.00
X 地 震 2515852.8 364721.3 6.90 0.00
Y 地 震 781762.1 374764.3 2.09 21.91


============================================================================
结构整体稳定验算结果
============================================================================
X向刚重比 EJd/GH**2= 10.79
Y向刚重比 EJd/GH**2= 10.44
该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应

然而,在《高规》的12.1.6中有“高宽比大于4的高层建筑,基础底面不宜出现零应力区”的规定。请问:
1.计算结果和规范中的零应力区是不是同一概念?
2.上部结构计算中,调整其零应力区的大方向是什么?(本工程是将墙尽量向四周布置,并让其刚心同质心尽量重合)
3.若是同一概念,基础设计中应如何调整才能满足要求?
敬请指教,谢谢!