现在要设计一个两层的配电房10米高,柱网尺寸不大4.5*6左右,基础下20米均为带淤泥土(第一层淤泥 ES=2.2 fak=53厚度约8m,第二层淤泥质粉质粘土ES=5左右,fak=85 厚度8m,第三层粉砂夹淤泥质粉质粘土ES=12 fak=136,厚度3-5m,第四层情况为粉细砂。现场由于位置受限,周围有已建好的房屋,紧挨一栋房子就2m。我现在做的是平筏板基础400厚,但是感觉造价有点高。

请教下做什么基础好,最好还比较经济。
x1xqq
2012年08月23日 15:52:41
2楼
fak=53,平筏板基础400厚,可。