【事故现场】箱变烧的严重,求各位帮忙分析原因
根深叶茂
2012年08月23日 13:14:21
来自于工地图片
只看楼主

电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。

电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。

DSC00593.JPG


DSC00594.JPG


DSC00595.JPG


DSC00596.JPG


DSC00597.JPG


DSC00598.JPG


DSC00599.JPG


DSC00600.JPG


DSC00601.JPG


DSC00602.JPG

免费打赏
3288124
2012年08月27日 13:47:48
12楼
哈哈哈,烧成这样的箱变,见怪不怪了……,原因很多,很复杂,不好一下子就解释清楚,看了设备才有可能分析出来。
回复
xiao09xiao
2012年08月27日 14:30:23
13楼
O'M'G~~
都成这样子了,怪吓人的
介样都木有跳闸保护呀??
回复
zlj5165
2012年08月27日 16:47:43
14楼
看着像被纵火的。
回复
wboy8759
2012年08月27日 17:14:28
15楼
看图片,故障源起补偿柜。电容器未见有接触器控制,只见有刀闸,断路器呢?看来控制接线方式有问题,缺少保护。
回复
laohuang168
2012年08月27日 17:15:59
16楼
都烧成这样了,保护居然都没有一个动作?真的是应了一句话:在神国,一切皆有可能!
回复
as1986dfg
2012年08月27日 19:48:32
17楼
控制方案有缺陷,电容明显有裂痕,电容短路或温度过高引起的火灾。
回复
good_007
2012年08月27日 20:01:12
18楼
应该是电容柜引起的
回复
sang9988
2012年08月27日 20:10:24
19楼
看到好象是电容柜着火了,怎么没有保护呢,..
回复
逍遥翁
2012年08月27日 20:50:06
20楼
传一张全景上来看看,才好分析。
回复
zjf852
2012年08月27日 23:14:57
21楼
从那捡的柜子啊,晕太惨了!要是当时现场有个,那个说不定就死定了!