电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。
电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。
2楼
看样子是有电容柜引起,电容易发火灾
回复
3楼
你确定是电气烧毁??我还以为是战后现场呢`
回复
4楼
补偿柜烧了,只有隔离开关,没配熔断器,估计是哪个有洞的电容短;怎么没看到接触器和熔断器或者空开?
回复
5楼
回复
6楼
接触器、熔断器或者空开都烧没了吧?地下一堆垃圾
回复
7楼
应该是电容器引起的火灾 1、检查电容器安装配置上是否有问题。2、检查系统是否有谐波,如果系统存在谐波也会造成电容过热引起火灾。
回复
8楼
看图片,好像电容器前没有安装熔断器或者断路器,只有一个隔离开关。
这样发生事故是正常的,谁设计的找设计方和供应商,还有就是业主谁批准的,三方的责任。
回复
9楼
回复
10楼
看样子是电容柜引起,电容易发火灾
回复
11楼
这是智能电容 本身带保护的 智能投切 不需要 熔断器 接触器,,。。我看电容柜没汇流排线都捆扎在一起了。。。
回复