【事故现场】箱变烧的严重,求各位帮忙分析原因
根深叶茂
2012年08月23日 13:14:21
来自于工地图片
只看楼主

电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。

电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。

DSC00593.JPG


DSC00594.JPG


DSC00595.JPG


DSC00596.JPG


DSC00597.JPG


DSC00598.JPG


DSC00599.JPG


DSC00600.JPG


DSC00601.JPG


DSC00602.JPG

免费打赏
loujinpu
2012年08月27日 11:28:08
2楼
看样子是有电容柜引起,电容易发火灾
回复
月夜孤星
2012年08月27日 11:28:57
3楼
你确定是电气烧毁??我还以为是战后现场呢`
回复
t800
2012年08月27日 11:30:38
4楼
补偿柜烧了,只有隔离开关,没配熔断器,估计是哪个有洞的电容短;怎么没看到接触器和熔断器或者空开?
回复
我是农场主
2012年08月27日 11:41:54
5楼
最好加个熔断短路保护
回复
loujinpu
2012年08月27日 11:44:44
6楼
接触器、熔断器或者空开都烧没了吧?地下一堆垃圾
回复
ccygjq
2012年08月27日 11:59:37
7楼
应该是电容器引起的火灾 1、检查电容器安装配置上是否有问题。2、检查系统是否有谐波,如果系统存在谐波也会造成电容过热引起火灾。
回复
jhongsong123
2012年08月27日 12:01:33
8楼
看图片,好像电容器前没有安装熔断器或者断路器,只有一个隔离开关。

这样发生事故是正常的,谁设计的找设计方和供应商,还有就是业主谁批准的,三方的责任。
回复
tune36
2012年08月27日 12:25:26
9楼
回复
a6065
2012年08月27日 12:38:25
10楼
看样子是电容柜引起,电容易发火灾
回复
hzongbingh
2012年08月27日 13:27:59
11楼
这是智能电容 本身带保护的 智能投切 不需要 熔断器 接触器,,。。我看电容柜没汇流排线都捆扎在一起了。。。