本人施工一25层大楼,裙房六层,地下三层,抗浮设计水位高程37.5米,正负零绝对高程47.0米,稳定水位4.47~6.70米,防水底板厚400mm,伐板厚度1500mm,伐板面积约占地下总面积的1/9,防水底设计标高-16.9,请各位专家指教,防水底板厚400mm可行?
本人施工一25层大楼,裙房六层,地下三层,抗浮设计水位高程37.5米,正负零绝对高程47.0米,稳定水位4.47~6.70米,防水底板厚400mm,伐板厚度1500mm,伐板面积约占地下总面积的1/9,防水底设计标高-16.9,请各位专家指教,防水底板厚400mm可行?
2楼
我资料中有这方面的专业论文,可以下载看一下,参考参考。
回复
3楼
抗浮水位在地下-9.5米处,你的抗水板板底距正负零多高,纯地下室部分上面是否有裙房,这些都是要考虑的。
回复
4楼
地下室的抗浮问题分为两个方面:一个是整体抗浮,一个是局部抗浮
对于整体抗浮问题,是要考虑上部荷载的问题,从建筑整体上考虑问题;
但是楼主问的应该是局部抗浮问题,也就是抗水板的计算问题,抗水板的计算可以用PKPM来计算,JCCAD里面有防水板抗浮等计算,另外也可以才用手算的方法,升板技术规范里面有详细介绍,你可以参考一下;
至于你问的400是否足够的问题,需要根据你的柱网跨度,基础尺寸来确定。
回复
5楼
回复
6楼
yinhz 发表于 2012-8-24 10:06 地下室的抗浮问题分为两个方面:一个是整体抗浮,一个是局部抗浮对于整体抗浮问题,是要考虑上部荷载的 …说得很详细 多谢!
回复
7楼
谢谢楼主!
回复
8楼
你这个400的防水板太薄了,地下三层了,兄弟!
回复
9楼
师父,我也觉着厚度小了,心里不踏实,设计非说计算合格,我只管施工。
现在已主体竣工,还未敢停止降水。
抗浮荷载应该是够的,还有1600MM的覆土。
就是担心板的承载力不够。
回复
10楼
这个年代,许多设计单位都是些只知道经营的人在管事
回复
11楼
风影紫 发表于 2014-2-19 18:31 说得很详细 多谢!今天刚好着急找这个问题,幸好看到了你这篇帖子,真是太感谢了,又学到了新东西,呵呵!
回复