求助关于高层建筑加压送风风压不均的疑惑
twming_2002
2007年02月06日 10:10:18
来自于通风排烟
只看楼主

求助各位学长,我的一个工程是30层高,在30层楼顶设了一台屋顶风机通过竖井风道向下面各层送风,每层在楼梯间设一个加压送风口,当验收时一测压力,从18层以下都符合设计要求,可18层以上就是太高,请问各位学长和朋友这是什么原因?该怎样才能处理这种情况?

求助各位学长,我的一个工程是30层高,在30层楼顶设了一台屋顶风机通过竖井风道向下面各层送风,每层在楼梯间设一个加压送风口,当验收时一测压力,从18层以下都符合设计要求,可18层以上就是太高,请问各位学长和朋友这是什么原因?该怎样才能处理这种情况?
免费打赏
toplhc
2007年02月06日 11:42:42
2楼
你这种情况还算不错的,实测方面我没什么经验,没遇到过要求实测的项目。

不知道你的实际情况,是否余压过高?不确定变速风机能否解决问题
回复
njnhzyx
2007年02月06日 12:39:12
3楼
你这种情况还算不错的,实测方面我没什么经验,没遇到过要求实测的项目
回复
tanghuaping
2007年02月06日 13:43:08
4楼
肯定选择风机的时候静压高了!!!!
回复
lh1996
2007年02月06日 21:21:32
5楼
估计竖井有点小,风道阻力大,再加上风口选大了点.另外,压力高有一点是肯定的,那就是送入的风太多了,将十八层以上的风口弄小一点就可以解决问题.
回复
yfwgood
2007年02月07日 08:59:08
6楼
可能竖井截面积小了,按目前的情况建议调节正压送风口的阀门,控制上部的出风量,从上向下逐一调节调到符合要求为止。
回复
yalibiao
2007年02月07日 09:24:11
7楼
把你选的风机的风量和压头贴上来,风道的面积和做法也贴上来。
回复
zhengshg1979
2007年02月07日 10:39:33
8楼
做一个挡板,相当于插板阀式的东西,调节一下风量就行了,或者把风机的阀门关小点
回复
lljjww2008
2007年02月07日 23:20:05
9楼
1:28层以上,楼梯间正压送风需要分段设计
2:楼梯间送风每隔二至三层设一个风口
3:风口面积,距风机由近至远,由小变大
4:如果出入口超过2个,选风机时风量需扩大1.5~1.75倍
回复
twming_2002
2007年02月08日 14:08:04
10楼
谢谢大家的帮助回答,现在是正压送风口和风机已经安装完毕,风道是混凝土预制的,把送风口的调节阀都调节了,可还是没有完全解决问题:
回复
niefenghebaihe
2007年02月08日 16:01:54
11楼
现在正压送风百叶都可以设置调节阀的,可以调节流量
回复

相关推荐

APP内打开