原设计为26层的高层住宅 有两层地下室 现主体已完工 ,原设计地下室为开敞空间层高分别为负一层5。6米 负二层3.9。现在要求这两层都分割出来做储藏室。请教下隔墙是否要做到顶,蛮高的,另外材料使用玻璃纤维增强石膏空心大板是否合适。请各位指教 谢谢
原设计为26层的高层住宅 有两层地下室 现主体已完工 ,原设计地下室为开敞空间
层高分别为负一层5。6米
负二层3.9。
现在要求这两层都分割出来做储藏室。请教下隔墙是否要做到顶,蛮高的,另外材料使用玻璃纤维增强石膏空心大板是否合适。请各位指教 谢谢
2楼
是什么结构的、
回复
3楼
我是来学习的
回复
4楼
回复
5楼
隔墙要做到顶(一直砌到梁底部);玻璃纤维增强石膏空心大板只要满足一二级耐火等级构造规定的时间就可以,你这个可能不能满足。你看一下防火规范不同耐火等级对构造的要求。你这个不能按地下车库的防火分区面积2000㎡,只能按500㎡一个防火分区。
回复
6楼
路过,学习了
回复
7楼
路过 学习一下
回复
8楼
地下室如果使用,是要划分防火分区的,所砌墙体如果处在防火分区处,必须砌到顶,防火分区内的墙体可以不用到顶,另外砌筑所用材料要满足防火规范的要求。
回复
9楼
就是进来看一看,学习学习
回复
10楼
分割成储藏室的话,应该封到顶,这样做最简单的理由是使用方便。同时从安全角度来讲的话,高规5.2.6规定:高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙。
材料的使用应该是可以的,但应注意材料的耐火性能,你所选用的材料属于不燃烧体,耐火极限根据材料的厚度应该有所不同。26层住宅属于一类高层,相应耐火等级为一级,房间隔墙的耐火极限要求为不燃烧体0.75小时;两个防火分区间要用防火墙,耐火极限要求为不燃烧体3小时。
回复
11楼
这个高层建筑的地下室的防火分类应为一级的,而且地下室内储藏室功能应该要和地下车库分开,如果和车库相邻,必须用耐火极限不低于3小时的防火墙,墙上开门须用甲级防火门。