条件允许,设置在屋顶的消防水箱可不可以不设置?
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月06日 09:45:01
只看楼主

现在有个工程,要设置消火栓系统!消火栓系统是采用稳高压系统,即在地下室采用两台主泵,两台稳压泵和一气压罐,消防水池可以设置的很大(满足规范并且可以包括屋顶水箱的容量)!那么请问,在采用这套系统的时候能不能不在屋顶设置10分钟消防水箱??

现在有个工程,要设置消火栓系统!消火栓系统是采用稳高压系统,即在地下室采用两台主泵,两台稳压泵和一气压罐,消防水池可以设置的很大(满足规范并且可以包括屋顶水箱的容量)!那么请问,在采用这套系统的时候能不能不在屋顶设置10分钟消防水箱??
hahaxiao1978
2007年02月06日 09:46:57
2楼
可以不设置,但前提是你的稳压罐要很大,或者很多,要求贮存10min的水量。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月06日 10:35:39
3楼
气压罐肯定是没有问题,别的条件也满足!就是在这种情况下,消防水箱到底能不能取消呢?这要不要和当地消防部门沟通呢?还是有别的办法?现在讨论的不是省钱的问题,抛开别的问题不谈,只谈设计这种方案行不????
回复
fangsir671010
2007年02月06日 19:00:58
4楼
可以不用设置,此时你的系统为气压给水方式,气压罐容积应能满足10分钟的消防用水。
回复
lookfish1982
2007年02月06日 20:42:41
5楼
这样做上海地区是可以的,但是全国规范不允许的
回复
ah-wangjun
2007年02月06日 23:28:04
6楼


一般稳高压系统只有在上海可以,其他地方是不被认可的,虽然规范写可以用相同有效容积的气压罐,但是由于其基本上不具备可操作性,所以还是忘记这个吧,优先考虑屋顶水箱。
回复
zhushuguang
2007年02月07日 09:07:08
7楼
上海是比较喜欢使用稳高压系统,但是通常还是在屋顶设置高位水箱的。我做通常都是这样。
回复
某日某月
2007年02月07日 10:40:38
8楼
可以不设,我在北京地区这样设计过。
回复
shuochan
2007年02月07日 11:17:28
9楼
《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)中:
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。

宣贯老师王渭云讲“在建规中可以由包括气压水罐等代替”
回复
shuochan
2007年02月07日 11:33:04
10楼

稳高压给水系统已在《石油化工企业设计防火规范》得到了肯定,它比临时高压系统有很多优点。但石油化工企业稳高压给水系统不是由“有效容积的气压罐”来保证10分钟消防水,而是调节稳压泵的开启频率用!
回复
xu123
2007年02月07日 14:03:50
11楼
反正我在我们这边没有那样做过
回复

相关推荐

APP内打开