低压配电柜选抽屉式好吗?
zisewu
zisewu Lv.2
2007年02月05日 22:16:23
只看楼主

最近单位要更换配电柜,听说抽屉式低压配电柜回路多,维修方便,有故障的直接换抽屉就行,居民及工业用低压配电柜选抽屉式好吗?选什么型号的?什么配电方案比较合适?

最近单位要更换配电柜,听说抽屉式低压配电柜回路多,维修方便,有故障的直接换抽屉就行,居民及工业用低压配电柜选抽屉式好吗?选什么型号的?什么配电方案比较合适?
免费打赏
ares_rambo
2007年02月06日 08:01:38
2楼
GCS、MNS等,差不多,看样本即知!

配电方案与柜型无关,常用单母线或单母分段!
回复
wangkaiyimian
2007年02月06日 08:14:43
3楼
我也非常想了解,要是有几张图片发上来看看就更好了。
回复
ares_rambo
2007年02月06日 08:48:39
4楼


论坛里“图片施工”中,有柜子的照片!
回复
欢快的
2007年02月06日 11:04:44
5楼
GCK较为便宜,最多可以装9抽屉回路
回复
欢快的
2007年02月06日 11:07:21
6楼
GCS与GCK分割形式和型材不同,能够装1/2抽屉.价格比GCK要贵.
回复
欢快的
2007年02月06日 11:08:37
7楼
MNS可以和GCS价格差不多.1/2,1/4单元回路都可以装得下.
回复
欢快的
2007年02月06日 11:09:49
8楼
Blokset,施耐德品牌.价格稍微比MNS高.美观,防护等级高,操作比较方便
回复
wangkaiyimian
2007年02月06日 17:43:34
9楼
啊,有点印象了。还有点不明白的就是带多少负荷是由抽屉的数量多少决定的吗?
回复
ares_rambo
2007年02月06日 18:30:34
10楼


简单说:
负荷大小决定断路器大小!
断路器大小决定抽屉大小!
抽屉大小及数量决定柜子的数量!
回复
zisewu
2007年02月06日 20:23:06
11楼
T-MAC和xinjian12345678900朋友,谢谢你们,特别是xinjian12345678900,贴了那么多实用的图片,辛苦了!另外请教:以前单位16回路,电缆接得特别多,特别乱,想增加几回路,但我们配电室小,是不是同样面积配电室BSL和GGD传统类型的配电柜比抽屉式配电柜装得回路多?