(看似简单考验水平)一个三层楼房底层排水问题
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年02月05日 20:20:25
只看楼主

这是一个老家的三层楼房。前后两个卫生间以前没有,是新增加的。第一:1~2轴的卫生间如果直接把污水从前面排出去距离是不远,但是前面没有化粪池。如果往后排出(有化粪池)距离有12米长。而且属于老房改造。排水管需要穿过三堵墙。第二:5~7轴的卫生间的污水如果单独排出需要穿一堵外墙。如果直接和WL-1的横管连接的话要不太符合规范要求。不知道能否直接连接。第三:对于我现在的管线大家看看哪写地方不太合理。

谢谢大家指点!如果1~2轴的污水直接排出不经过化粪池行吗?直接进市政污水总管。如果单独给这个卫生间设一个化粪池是否合理,要用多大的化粪池?有成品的吗?

1170678019197.jpg

免费打赏
guolei2002
2007年02月05日 20:24:01
2楼
DWG图
回复
guolei2002
2007年02月09日 10:40:37
3楼
是不是太简单了,没人理啊
回复
weiyongjun060518
2007年02月09日 20:34:51
4楼
第一:1~2轴的卫生间如果直接把污水从前面排出去距离是不远,但是前面没有化粪池。如果往后排出(有化粪池)距离有12米长。而且属于老房改造。排水管需要穿过三堵墙。

可以,先出外墙,在室外排到后面化粪池,不过管长有21米,增大点坡度,就一个坐便器,应该没问题(不知室外上方能不能走管)
你的FL-1从前面排出了,那1~2轴的卫生间的废水干吗排到后面去啊?

第二:5~7轴的卫生间的污水如果单独排出需要穿一堵外墙。如果直接和WL-1的横管连接的话要不太符合规范要求。不知道能否直接连接。

可以连,距离已经大于1.5米了,能单独排更好

第三 如果1~2轴的污水直接排出不经过化粪池行吗?直接进市政污水总管。如果单独给这个卫生间设一个化粪池是否合理,要用多大的化粪池?有成品的吗?

有化粪池,当然要考虑进化粪池,单独设不划算,走管吧,不就一坐便器嘛
回复
guolei2002
2007年03月02日 21:52:51
5楼
画好了,大家再看看。尤其是太阳能热水器的配管不知道对不对