这是一个老家的三层楼房。前后两个卫生间以前没有,是新增加的。第一:1~2轴的卫生间如果直接把污水从前面排出去距离是不远,但是前面没有化粪池。如果往后排出(有化粪池)距离有12米长。而且属于老房改造。排水管需要穿过三堵墙。第二:5~7轴的卫生间的污水如果单独排出需要穿一堵外墙。如果直接和WL-1的横管连接的话要不太符合规范要求。不知道能否直接连接。第三:对于我现在的管线大家看看哪写地方不太合理。
谢谢大家指点!如果1~2轴的污水直接排出不经过化粪池行吗?直接进市政污水总管。如果单独给这个卫生间设一个化粪池是否合理,要用多大的化粪池?有成品的吗?
2楼
DWG图
回复
3楼
是不是太简单了,没人理啊
回复
4楼
第一:1~2轴的卫生间如果直接把污水从前面排出去距离是不远,但是前面没有化粪池。如果往后排出(有化粪池)距离有12米长。而且属于老房改造。排水管需要穿过三堵墙。
可以,先出外墙,在室外排到后面化粪池,不过管长有21米,增大点坡度,就一个坐便器,应该没问题(不知室外上方能不能走管)
你的FL-1从前面排出了,那1~2轴的卫生间的废水干吗排到后面去啊?
第二:5~7轴的卫生间的污水如果单独排出需要穿一堵外墙。如果直接和WL-1的横管连接的话要不太符合规范要求。不知道能否直接连接。
可以连,距离已经大于1.5米了,能单独排更好
第三 如果1~2轴的污水直接排出不经过化粪池行吗?直接进市政污水总管。如果单独给这个卫生间设一个化粪池是否合理,要用多大的化粪池?有成品的吗?
有化粪池,当然要考虑进化粪池,单独设不划算,走管吧,不就一坐便器嘛
回复
5楼
画好了,大家再看看。尤其是太阳能热水器的配管不知道对不对
回复