工业厂房10个蹲坑理论上用DN32的给水管够了?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2007年02月05日 18:30:10
只看楼主

理论流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有这么一点啊,采用DN32的话够了!按下面这个软件算的话也够啊!大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊!不知各位高手怎么解释??

理论流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有这么一点啊,采用DN32的话够了!

按下面这个软件算的话也够啊!

大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊!

不知各位高手怎么解释??
23f7aa997dcabcb27146.rar
0 B
立即下载
免费打赏
snow_168
2007年02月07日 10:23:04
12楼

你的经验值可以参考,但是最好按规范计算一下为好。
回复
roosterwater
2007年02月07日 11:22:15
13楼
自己算!
回复
ljkenny1981
2007年02月07日 11:36:13
14楼
像你这样算法 是把3个蹲坑分成100份 再乘以2
回复
gpechj02
2007年02月07日 12:08:48
15楼
按楼主的算法,小于一个蹲坑的流量了,啥看的规范?
回复
jinhui020222205
2007年02月07日 12:32:43
16楼


下面的注解有没有看,就是11楼朋友所说的。
回复
yjjnf2000
2007年02月07日 13:21:13
17楼
那工业厂房10个蹲坑理论上用DN32的给水管够了?怎么解释?
回复
gpechj02
2007年02月07日 13:34:03
18楼

又不是十个人一起蹲,就算是一起蹲完,也不一定一起冲水,实在不行,发扬一样雷锋的精神,一个先冲,一个后冲,这个解释行不行?
回复
maomao5192002
2007年02月07日 13:36:12
19楼


应该是一个和两个都用32 三个40
回复
aq1101
2007年02月07日 13:36:24
20楼


不好意思,按3.6.5计算的话应该是1个32,2个就是40了,
按3.6.6的话应该是取1.2L/S就可以了,可能是两个条文内用水场所的用水工况不同吧,
希望有高人能解答其中原因
回复
zjw1316189
2007年02月07日 16:19:42
21楼
我觉得楼主按照规范3.6.6的计算没有错误,就取DN32管没问题的。
回复