理论流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有这么一点啊,采用DN32的话够了!按下面这个软件算的话也够啊!大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊!不知各位高手怎么解释??
理论流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有这么一点啊,采用DN32的话够了!
按下面这个软件算的话也够啊!
大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊!
不知各位高手怎么解释??
2楼
一个自闭阀规范规定为DN25,那么如果要两个同时使用一定要配DN32管。按当量来计算的。
回复
3楼
各位高手请指点一下啊!!!!
回复
4楼
确实要用这么大
回复
5楼
2个蹲坑就要32的管子啊
因为有自闭式冲洗阀,设计秒流量要加上1.1/s的
回复
6楼
一般上了3个蹲坑我毫不犹豫的用DN40的管子!
我不想跟我们审核的老师傅去咬数据字眼!
回复
7楼
同意楼上的
而且实际按新规范计算的话也是2个32,3个40
回复
8楼
我也一向是2个用32,3个就用40的了
回复
9楼
各位朋友!我的是工业厂房不是民用建筑啊,算法不一样的吧? 各位看看 给排水规范 3.6.6!
回复
10楼
我觉的规范??,
一般一个DN25,两个就DN40,DN32的管道一般不用
回复
11楼
《建筑给排水规范》3.6.6
注:2 大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/S时,以1.2L/S计;……