我在算砌体结构的时候,由于建筑方案上窗洞口开的太大,就在抗震验算的时候过不了,问前辈 的时候,他告诉我让我在抗震验算的时候,别输门窗洞口,就能过去了,还告诉我,实际的设计中有好多超出规范的地方,但我认为有洞口肯定是要输的要是不输,算出来的就偏于不安全,我想的对吗?
我在算砌体结构的时候,由于建筑方案上窗洞口开的太大,就在抗震验算的时候过不了,问前辈 的时候,他告诉我让我在抗震验算的时候,别输门窗洞口,就能过去了,还告诉我,实际的设计中有好多超出规范的地方,但我认为有洞口肯定是要输的要是不输,算出来的就偏于不安全,我想的对吗?
22楼
新规范表7.3.1要求较大洞口两侧要设构造柱加强。一般说,内纵墙和横墙的较大洞口,指2000mm以上的洞口;外纵墙的较大洞口,则由设计人员根据开间和门窗洞尺寸的具体情况确定。不过我还是没搞清楚到底什么才称外纵墙的较大洞口????
回复
23楼
安全第一啊,省不得的。
回复
24楼
谢谢了,我哦也挣发愁这个呢
回复
25楼
这里学习了很多呀
回复
26楼
技术不开玩笑 该是什么是什么
回复
27楼
加构造柱是很有必要的!!!很实用!
回复
28楼
洞口必须要输入的,洞口较大的两侧是需要加构造柱的(一般大于2.1m),最后房子塌了的话,你的责任可就大了,不要仅仅是为了应付审图而瞎搞!
回复
29楼
大洞口两端,转角处,纵横前交叉处,这些还要看承压过得去不等情况,详细见构造要求
回复
30楼
洞口一定要输入,在洞口处布构造柱。若验算不过,建议加砌体配筋。