重大疑惑:几个规范中PEN截面选择的矛盾?
nnnnangel
nnnnangel Lv.3
2007年02月05日 17:03:10
只看楼主

1.电力工程电缆设计规范 GB50217-943.7.10 1kV以下电源中性点直接接地时配置保护接地线、中性线或保护接地中性线系统的电缆芯线截面选择要求。3.7.10.1中性线、保护接地中性线的截面,应符合本规范第3.7.9条的规定;保护接地中性线截面,尚应按缆芯材质分别符合下列规定:(1)铜芯,不小于10。(2)铝芯,不小于16。2.低压配电设计规范GB 50054-95第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。

1.电力工程电缆设计规范 GB50217-94
3.7.10 1kV以下电源中性点直接接地时配置保护接地线、中性线或保护接地中性线系统的电缆芯线截面选择要求。
3.7.10.1中性线、保护接地中性线的截面,应符合本规范第3.7.9条的规定;保护接地中性线截面,尚应按缆芯材质分别符合下列规定:
(1)铜芯,不小于10。
(2)铝芯,不小于16。
2.低压配电设计规范GB 50054-95
第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
3.交流电气装置的接地DL/T 621—1997
8.4.3 保护接地和功能接地共用接地装置时,应满足保护接地的各项要求。保护中性线应符合下列要求:
a)TN系统中,固定装置中铜芯截面不小于10mm2的或铝芯截面不小于16mm2的电缆,当所供电的那部分装置不由残余电流动作器保护时,其中的单根芯线可兼作保护线和中性线。
b)保护中线性应采取防止杂散电流的绝缘措施。成套开关设备和控制设备内部的保护中性线无需绝缘。
c)当从装置的任何一点起,中性线及保护线由各自的导线提供时,从该点起不应将两导线连接。在分开点,应分别设置保护线及中性线用端子或母线。保护中性线应接至供保护线用的端子或母线。

前两个为国家标准。


免费打赏
wangkaiyimian
2007年02月05日 17:33:59
2楼
有点晕!
回复
ares_rambo
2007年02月05日 19:32:46
3楼
并无矛盾呀?
看了楼主的东西,我的理解:
单芯干线:
铜芯,不小于10。
铝芯,不小于16。
多芯干线:
截面不应小于4
回复
sheshi38du
2007年02月05日 20:26:25
4楼
哪有矛盾?
回复
lhjun150212
2007年02月05日 21:13:04
5楼
没有矛盾
回复
nnnnangel
2007年02月06日 08:12:52
6楼


第一个设计规范,大家都认为是指单芯电缆,那是因为看了后面的相关规范才这么理解的。但该条规范并没有明说是单芯电缆还是多心电缆。
第二个规范,指明是单芯电缆不小于铜10.
回复
ares_rambo
2007年02月06日 19:54:33
7楼


建议楼主联系上下文,再看一下条文说明!

回复
nnnnangel
2007年02月07日 08:43:09
8楼
3.7.10条文说明,“与我国《低压配电设计规范》国家标准一致。”

正文并非一致。

但看了条文说明后,明白了。

谢谢楼上。
回复

相关推荐

APP内打开