请教各位,220KV电气设备的雷电冲击耐受电压(开关、相对地)是850还是950?
chjntiger
chjntiger Lv.7
2012年08月22日 20:34:44
只看楼主

请教各位,220KV电气设备的雷电冲击耐受电压(开关、相对地)是850还是950?

请教各位,220KV电气设备的雷电冲击耐受电压(开关、相对地)是850还是950?
免费打赏
harry298
2012年08月23日 10:45:03
2楼
DL/T620-1997表19的注3是这样说的,开关类设备将设备最高电压称作“额定电压”。也就是说对额定电压220KV的雷电冲击耐受电压(开关、相对地)为850KV,对额定电压252KV的雷电冲击耐受电压(开关、相对地)为950KV。
回复
szh0111
2012年08月23日 11:48:20
3楼
学习了,此问题以前也提出讨论过,未有结论。
回复