在线等:100kVA的站用变选择多大的熔芯?
shuhawk
shuhawk Lv.5
2007年02月05日 14:30:20
只看楼主

100kVA的站用变选择多大的熔芯?按照熔断器厂家的推荐表,有10A的,也有16A的,到底是按哪个?还有,关于熔断器的选择计算,应该按照哪个标准或规范?请各位大侠不吝赐教!!!!!!

100kVA的站用变
选择多大的熔芯?
按照熔断器厂家的推荐表,有10A的,也有16A的,到底是按哪个?
还有,关于熔断器的选择计算,应该按照哪个标准或规范?
请各位大侠不吝赐教!!!!!!
免费打赏
611-fj
2007年02月05日 14:53:27
2楼
10A的就可以了.
回复
shuhawk
2007年02月05日 15:11:23
3楼
楼上的能不能说一下依据是什么??
请多多指教!!!
回复
vbn
2007年02月05日 21:04:26
4楼
10A 就行了!
因为一次计算电流为5.77A.选择10A 就ok了! 经验值是 容量除以10kv=10A
回复
lhjun150212
2007年02月06日 09:57:11
5楼
10A没问题
回复
shuhawk
2007年02月06日 10:10:50
6楼
但是西熔推荐的值是16A的

西熔的推荐表:从100到160的变压器,都是用16A 的
厂家的解释是,要考虑躲过合闸涌流

不知道这个说法有没有问题???
回复
hkshaochanggen
2007年02月06日 12:06:36
7楼

没有问题,这样是对的
回复