功率因素0.97,二台为水泵电机.分别是160kw--135kw,变压器为500KVA,二台水泵开机后二小时变压器油位上升4厘米,请教变压器是否正常?(开一台时正常)
功率因素0.97,二台为水泵电机.分别是160kw--135kw,变压器为500KVA,二台水泵开机后二小时变压器油位上升4厘米,请教变压器是否正常?(开一台时正常)
2楼
拜托,拜托!我担心天热后出问题.需要尽快做决策!
回复
3楼
太不正常了,没有那么快的.为了安全起见,尽快退出运行.
可能有瓦斯.你的瓦斯继电器没报警吗?再说一般都是两路进线,用另一个变压器带着用吧.
回复
4楼
我们只有一台变压器,目前不能停机,因关系全县人民用水问题.关键问题要有理由确认故障.
回复
5楼
到5厘米后稳定
回复
6楼
测一下温度吧。
回复
7楼
无测量设备,是室外变压器.谢谢!
回复
8楼
这不好说,油枕初始油位过低出现这种情况也不意外.
回复
9楼
8楼的高手能说详细点吗?我们的油确实很少,油标上刚刚看得见,高压侧B相还有点漏油.想一起处理.拜托!
回复
10楼
由于油枕是圆的,油位离半径越远容积越小,所以像你这种情况不希奇,高压漏油应该是螺丝松动引起的,赶快处理把,漏油就会进水,问题可大可小.
回复
11楼
赶快做做色谱分析吧!烃气体含量不要太大,不能有乙炔气
回复