带地下室的剪力墙结构底部加强区从哪里算起?
gemeos
gemeos Lv.6
2007年02月05日 12:14:29
只看楼主

一剪力墙结构小高层,一层地下室(对上部结构无嵌固),层高5.2m;地上部分总高度36m,一层层高4m,二层层高3m。此结构的底部加强区该算多少?是-1F+1F=9.2m,还是1F+2F=7m,还是-1F+1F+2F=12.2m?

一剪力墙结构小高层,一层地下室(对上部结构无嵌固),层高5.2m;地上部分总高度36m,一层层高4m,二层层高3m。

此结构的底部加强区该算多少?是-1F+1F=9.2m,还是1F+2F=7m,还是-1F+1F+2F=12.2m?
免费打赏
cyyf3550
2007年02月05日 13:43:51
2楼
若地下室顶板无法满足嵌固要求,通常地下一层底板处可基本满足。此时抗震墙底部加强部位的高度按该处向上算1/8的总高度及地下一层加首层高度的较大值,且不大于15m取值。此时若有一层以上地下室不必再向下延伸至地下二层以下。