请问喷淋头应该出天花多少??
dreamforma
dreamforma Lv.3
2007年02月05日 10:34:46
只看楼主

小弟没做过消防喷淋,请问消防喷淋头应该出天花多少才可以,如果是隐蔽型的喷淋透应该怎么和建筑一起安装?

小弟没做过消防喷淋,请问消防喷淋头应该出天花多少才可以,如果是隐蔽型的喷淋透应该怎么和建筑一起安装?
免费打赏
lookfish1982
2007年02月05日 21:20:30
2楼
听不懂,什么是“出天花”,请讲明白
回复
xhb1127
2007年02月05日 21:48:15
3楼
你指的是不是结构底板,或者是吊顶?
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。

1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。

2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。

3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。

4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

回复
dlyangsheng
2007年02月06日 10:36:46
4楼
喷洒头在吊顶下安装时,是在吊顶主龙骨最后调平后安装喷头的下引管,安装喷头后,喷头后的套外缘出天花板5-10mm留出装饰盘的调整余量。隐蔽喷头安装也是一样。不知说明白了没有?
回复
donggua251
2007年02月06日 14:45:03
5楼
我做的时候,一般喷头是下引管加大小头到天花面,留喷头调节空间即可,隐蔽喷头是下引管及大小头加隐蔽喷头和天花底平就行了,盖可以调的,但是溅水盘一定要能伸到天花下才能装盖.不然起火了也没用.
回复
lookfish1982
2007年02月06日 21:34:24
6楼
看来楼上两位都是搞施工安装的,这个自己可不懂,学习了
回复
dreamforma
2007年02月07日 10:11:00
7楼
哦,知道了,这下明白了。谢谢各位~~~~~~~
回复
zxidying
2007年02月07日 10:17:19
8楼
下引管出天花顶5-8CM。喷淋头溅水盘必须出天花顶才行
回复

相关推荐

APP内打开