《采暖通风与空气调节设计规范》3.2.7、3.2.8规定了空调夏季室外干湿球温度采用的历年平均不保证50h的温度,也就是说我们按所选取的室外干湿球温度计算的冷负荷,是有50h无法满足设计温度的,这50小时按后面的条文解释是平均分布在15天内,每天1-2h。3.2.11条提出室内温湿度必须全年保证时,应另行确定空气调节室外温度。后面的条文解释50h不保证时间是为了节约初投资。现在我有个办公楼项目在重庆,空调在最热的时候室内达到了32度。重庆室外空调干球计算温度36.5度,但是重庆室外干球温度最高有42度,常常连着几天40度左右,业主就嚷嚷要整改了,其实按规范出现偏离设计温度是允许的,但是实际上业主根本不管这些,你们是怎么处理的,如果附加冷负荷太高的话,节能审查又说不过去。
