23m仓库报警设计问题
wsdipi
wsdipi Lv.2
2012年08月22日 10:17:04
只看楼主

现有23m高单层厂房做自动报警,考虑层高较高,故考虑采用红外光束感烟探测器,但看火灾自动报警系统设计规范,发现其8.2.1条有标注 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1m,距地高度不宜超过20m。单对于我这个23m高的厂房只能满足其中一点,那该如何设置比较合理,是否还有其他的报警方式可以实现,请高手指教!

现有23m高单层厂房做自动报警,考虑层高较高,故考虑采用红外光束感烟探测器,但看火灾自动报警系统设计规范,发现其8.2.1条有标注 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1m,距地高度不宜超过20m。单对于我这个23m高的厂房只能满足其中一点,那该如何设置比较合理,是否还有其他的报警方式可以实现,请高手指教!
免费打赏
liushibo422
2012年08月22日 13:43:18
2楼
你的两个条件都是“宜”字!所以你再看看
回复
zhu000306
2012年08月23日 13:51:13
3楼
只能用红外光束感烟,规范说不宜 你的厂房23超过20m,应该可以通过审核,不行找消防大队打电话问下说下情况